账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8467|回复: 14

[分享]大话零序电流互感器

[复制链接]
发表于 2008-10-31 09:08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35pt; mso-char-indent-count: 2.5"><FONT color=#0000ff><FONT size=3><FONT face=黑体>零序电流互感器是一种线路故障监测器,使用时将一次三芯电缆穿过互感器的铁芯窗孔,二次通过引线接至专用的继电器,再由继电器的输出端接至信号装置或报警系统。在正常情况下,一次回路中三相电流基本平衡,其所产生合成磁通也近于零,二次绕组中无电流。当一次线路发生单相接地等故障时,一次回路中产生不平衡电流(即零序电流),二次测产生的电流使继电器动作,发出信号。也就是说,在电力系统产生零序电流时,通过零序电流互感器与继电保护装置或信号装置配合实现对电力系统的保护或监控。<O:P></O:P></FONT></FONT></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35pt; mso-char-indent-count: 2.5"><FONT color=#0000ff><FONT size=3><FONT face=黑体>电力系统的运行方式分为中性点有效接地和中性点非有效接地两种,而非有效接地方式包括中性点不接地和中性点经消弧线圈接地两种。应根据电力系统的运行方式选用相应的零序电流互感器。<O:P></O:P></FONT></FONT></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT color=#0000ff><FONT size=3><FONT face=黑体>(一)没有严格变比的零序电流互感器:<O:P></O:P></FONT></FONT></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 42pt; mso-char-indent-count: 3.0"><FONT color=#0000ff><FONT size=3><FONT face=黑体>这种互感器主要用在中性点非有效接地系统。中性点非有效接地系统的优点在于,发生单相接地故障时多数情况下能够自动熄弧并恢复正常。但当发生永久性接地故障时,为了防止因非故障相的电压升高而导致故障面扩大,必须迅速确定故障相线路并予以切除,这就提出了单相接地故障选线问题。<O:P></O:P></FONT></FONT></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0"><FONT color=#0000ff><FONT size=3><FONT face=黑体>选线装置本身的负载阻抗并不大,但需要通过电缆将各个零序电流互感器与其连接起来,所以电缆的阻抗就是零序电流互感器的主要负载阻抗(一般为2<B style="mso-bidi-font-weight: normal">.</B>5Ω左右)。经试验和实践得知:与小电流接地选线装置配套的零序电流互感器(其变比不严格)可选如下两种规格:<O:P></O:P></FONT></FONT></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT color=#0000ff><FONT size=3><FONT face=黑体>①150/5,5VA ②40/1,2.5VA<O:P></O:P></FONT></FONT></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT color=#0000ff><FONT size=3><FONT face=黑体>(二)有较严格变比、容量和精度的零序电流互感器:<O:P></O:P></FONT></FONT></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35pt; mso-char-indent-count: 2.5"><FONT color=#0000ff><FONT size=3><FONT face=黑体>零序电流互感器的容量与二次阻抗的关系:<O:P></O:P></FONT></FONT></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35pt; mso-char-indent-count: 2.5"><FONT color=#0000ff><FONT size=3><FONT face=黑体>Z=S/I<SUP>2</SUP>或S=I<SUP>2</SUP>×Z     <O:P></O:P></FONT></FONT></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT color=#0000ff><FONT size=3><FONT face=黑体>式中:<O:P></O:P></FONT></FONT></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT color=#0000ff><FONT size=3><FONT face=黑体>S:容量(额定负荷),单位:VA <O:P></O:P></FONT></FONT></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT color=#0000ff><FONT size=3><FONT face=黑体>I:二次额定电流(5A或1A),单位:A<O:P></O:P></FONT></FONT></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face=黑体><FONT color=#0000ff><FONT size=3>Z:二次所接仪器或继电器的阻抗和二次线路阻抗之和,单位:Ω</FONT></FONT><BR><FONT color=#0000ff><FONT size=3>例如:变比为100/5,容量为5VA则:Z=S/I<SUP>2</SUP>=5/5<SUP>2</SUP>=0.2(Ω)<O:P></O:P></FONT></FONT></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35pt; mso-char-indent-count: 2.5"><FONT color=#0000ff><FONT size=3><FONT face=黑体>所选零序电流互感器的容量与二次回路的阻抗相匹配时精度才能满足要求。当所选容量比实际容量大时,零序电流互感器在使用时将出现正误差,反之则出现负误差。<O:P></O:P></FONT></FONT></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35pt; mso-char-indent-count: 2.5"><FONT color=#0000ff><FONT size=3><FONT face=黑体>由于一次侧绕组仅有一匝(即电力电缆),则50/5的互感器的二次绕组有10匝,所以负载特性较差。实际负载阻抗和零序电流互感器的容量不一致时会出现较大的误差,且在低于额定电流时误差也会加大,所以在允许的前提下应尽量选用变比大的零序电流互感器,建议选用50/5、100/1、150/1、200/1、100/5、200/5(常用的有50/5,5/5,100/5,150/5,200/5,20/5,100/1,150/1,200/1)。<O:P></O:P></FONT></FONT></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT color=#0000ff><FONT size=3><FONT face=黑体>(三)中性点非有效接地系统用零序电流互感器变比的选择:<O:P></O:P></FONT></FONT></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35pt; mso-char-indent-count: 2.5"><FONT color=#0000ff><FONT size=3><FONT face=黑体>这种系统的接地电流较大时,或者保护装置的动作电流阈值较小时,可选用变比较大的零序电流互感器。中性点不接地系统一般不允许接地电流超过10A,即要求保护装置的动作电流≤10A。经消弧线圈接地的系统由于电感电流和电容电流中和后的接地电流一般也≤10A(一般都是过补偿,实际的接地电流已是电感电流),如果使用了综合保护,就要求有整定值,且≤10A(不用综保时可用高灵敏度的零序电流互感器和配套的继电器),如整定值一次电流为5A,则可考虑20/1A,当一次电流5A时,二次电流0.25A,一般已超过综保的启动电流。若综合保护最小启动电流>0.25A,则只好选用75/5、50/5、15/5、10/5的变比(整体式的精度要高一些)。<O:P></O:P></FONT></FONT></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT color=#0000ff><FONT size=3><FONT face=黑体>(四)大电流接地系统变比的选择:<O:P></O:P></FONT></FONT></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT color=#0000ff><FONT size=3><FONT face=黑体>可选150/5、150/1及以上变比,否则躲不过正常的不平衡电流。应当注意N线不能穿过互感器。<O:P></O:P></FONT></FONT></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT color=#0000ff><FONT size=3><FONT face=黑体>(五)零序电流互感器二次额定电流的选择:<O:P></O:P></FONT></FONT></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT color=#0000ff><FONT face=黑体 size=3>国标规定二次电流标准值为1A和5A,为提高带负载能力,尽量选用1A的(注:有些综合保护设定1A或5A可选)。</FONT></FONT></P>
 楼主| 发表于 2008-10-31 09:09:56 | 显示全部楼层

回复:[分享]大话零序电流互感器

<FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>欢迎专家们批评指正。。。</FONT>
     
发表于 2008-10-31 12:37:57 | 显示全部楼层

回复:[分享]大话零序电流互感器

应特殊指明:在380/220V系统中,零序电流互感器已几乎绝迹。
发表于 2008-10-31 13:06:12 | 显示全部楼层

回复:[分享]大话零序电流互感器

<P>国外工程很多都要求的,只是报警不跳闸,一般用绝缘监控仪,报警开点信号送给PLC.</P>
     
发表于 2008-10-31 13:10:05 | 显示全部楼层

回复:[分享]大话零序电流互感器

<DIV class=quote>以下是引用 <B>bsdi</B></FONT> 在(<I>2008-10-31 13:06:12</I>)的发言<BR>
<P>国外工程很多都要求的,只是报警不跳闸,一般用绝缘监控仪,报警开点信号送给PLC.</P></DIV><BR><BR>有道理。随着对于电气火灾问题的关注度加大,估计以后它又会慢慢用的多起来,尤其在漏电检测方面。
     
发表于 2008-10-31 22:34:19 | 显示全部楼层

回复:[分享]大话零序电流互感器

<DIV class=quote>以下是引用 <B>asi</B></FONT> 在(<I>2008-10-31 9:08:03</I>)的发言<BR>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35pt; mso-char-indent-count: 2.5"><FONT color=#0000ff><FONT size=3><FONT face=黑体>在正常情况下,一次回路中三相电流基本平衡,其所产生合成磁通也近于零,二次绕组中无电流。当一次线路发生单相接地等故障时,一次回路中产生不平衡电流(即零序电流),二次测产生的电流使继电器动作,发出信号。也就是说,在电力系统产生零序电流时,通过零序电流互感器与继电保护装置或信号装置配合实现对电力系统的保护</FONT></FONT></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT color=#0000ff><FONT face=黑体 size=3></FONT></FONT></P></P></DIV><BR><BR>在正常情况下,N 线上流过三相不平衡电流,谐波电流和正常泄露电流,尤其是三相不平衡系统,民用建筑正常情况下N线不会为0
     
发表于 2008-11-1 11:05:55 | 显示全部楼层

回复:[分享]大话零序电流互感器

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2008-10-31 22:34:19</I>)的发言<BR>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT color=#0000ff><FONT face=黑体 size=3></FONT></FONT></P>
<p></DIV><BR><BR>在正常情况下,N 线上流过三相不平衡电流,谐波电流和正常泄露电流,尤其是三相不平衡系统,民用建筑正常情况下N线不会为0</DIV><BR>楼主文字描述的情形,其实主要指高压系统。<BR>
发表于 2008-11-3 13:48:52 | 显示全部楼层

回复:[分享]大话零序电流互感器

<P>楼主这篇文章是摘录的某厂家的&lt;零序电流互感器使用说明吧??</P>
 楼主| 发表于 2008-11-3 16:00:39 | 显示全部楼层

回复:[分享]大话零序电流互感器

<DIV class=quote>以下是引用 <B>当宅男不容易</B></FONT> 在(<I>2008-11-3 13:48:52</I>)的发言<BR>
<P>楼主这篇文章是摘录的某厂家的&lt;零序电流互感器使用说明吧??</P></DIV>   
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>宅男对待帖子的态度值得大家学习。</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>发这个帖子前找了很多资料(包括GB1028-2006电流互感器),</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>但令我比较满意的还是网上搜到的一些资料,不过我忘了是不是</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>某厂的说明书。</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>我个人觉得不管出自哪里,能让我和大家一道增长见识就行。</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>对了,如果你有更好更多的相关资料,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>并在方便的前提下请与大家分享。谢谢</FONT><BR><BR></P>
发表于 2008-11-3 16:48:17 | 显示全部楼层

回复:[分享]大话零序电流互感器

<P>学习了!谢谢楼主!</P>
     
发表于 2008-11-3 19:37:51 | 显示全部楼层

回复:[分享]大话零序电流互感器

不管是转的还是原创,能看的都是好的。。。
发表于 2008-11-4 14:53:02 | 显示全部楼层

回复:[分享]大话零序电流互感器

<P>楼主能否提供二次侧额定电流为1A的高/低压电流互感器的数据?《工厂常用电气设备手册》只提供了二次侧额定电流为5A的高/低压电流互感器的数据。</P>
<P>谢谢!</P>
 楼主| 发表于 2008-11-5 23:23:22 | 显示全部楼层

回复:[分享]大话零序电流互感器

<DIV class=quote>以下是引用 <B>当宅男不容易</B></FONT> 在(<I>2008-11-4 14:53:02</I>)的发言<BR>
<P>楼主能否提供二次侧额定电流为1A的高/低压电流互感器的数据?《工厂常用电气设备手册》只提供了二次侧额定电流为5A的高/低压电流互感器的数据。</P>
<P>谢谢!</P></DIV>    <FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>也许您应该返回去看看前面的内容,建议你翻一下互感器规范</FONT><BR><BR>
发表于 2010-1-16 11:39:54 | 显示全部楼层

回复:[分享]大话零序电流互感器

实测二次电缆阻抗为3欧的情况下,你会选用什么样的零序CT呢?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则