账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9086|回复: 7

[求助]电梯是不是反复短时工作制?

[复制链接]
发表于 2008-11-2 22:00:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>请问,电梯是不是反复短时工作制?</P>
<P>若是,暂载率一般是多少?</P>


<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 ywwxz 在 2008-11-2 22:02:11 编辑过」</div>
     
发表于 2008-11-3 19:46:17 | 显示全部楼层

回复:[求助]电梯是不是反复短时工作制?

<P>应该是吧。</P>
<P>我记得暂载率是不是25%。。。。</P>
     
发表于 2008-11-3 21:33:53 | 显示全部楼层

回复:[求助]电梯是不是反复短时工作制?

问题较复杂。不可一概而论
发表于 2008-11-4 14:57:44 | 显示全部楼层

回复:[求助]电梯是不是反复短时工作制?

<P>若大楼内工作电梯较少(如只有一台或两台),虽然电梯处于频繁短时工作制,但计算供电容量时,可近似认为电梯仍处于长期工作制。电梯供电容量与单梯用电量相等。</P>
<P>若大楼内工作电梯较多(多于两台)且同时工作,计算供电容量时应将电梯按重复短时工作制考虑。</P>
<P>载自《民用建筑电气设计手册》</P>
liuaoyv 该用户已被删除
发表于 2008-11-9 21:04:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-11-20 15:58:56 | 显示全部楼层

回复:[求助]电梯是不是反复短时工作制?

<P>我们这边审图的说</P>
<P>电梯也要换算到暂截率来算</P>
<P>说是什么节能要求的</P>
     
发表于 2008-11-20 20:22:33 | 显示全部楼层

回复:[求助]电梯是不是反复短时工作制?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>zzx1354</B></FONT> 在(<I>2008-11-20 15:58:56</I>)的发言<BR>
<P>我们这边审图的说</P>
<P>电梯也要换算到暂截率来算</P>
<P>说是什么节能要求的</P></DIV>
<P><BR><BR>[em27]</P>
<P>有这个说法?!</P>
发表于 2008-11-25 13:34:48 | 显示全部楼层

回复:[求助]电梯是不是反复短时工作制?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>ywwxz</B></FONT> 在(<I>2008-11-2 22:00:43</I>)的发言<BR>
<P>请问,电梯是不是反复短时工作制?</P>
<P>若是,暂载率一般是多少?</P><BR><BR><BR></DIV><BR><BR>是,60.80
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则