账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10459|回复: 11

消防系统用pvc管,谁用过?

[复制链接]
发表于 2008-11-5 11:06:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>能用pvc管吗,如果埋在混凝土里呢?发表一下看法和相关证据。</P>
发表于 2008-11-5 15:12:02 | 显示全部楼层

回复:消防系统用pvc管,谁用过?

<P>报警规范,10.2.1  10.2.2</P>
<P>个人观点:一律用SC管</P>
     
发表于 2008-11-5 15:35:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-11-5 22:38:41 | 显示全部楼层

回复:消防系统用pvc管,谁用过?

<P>我记得规范的条文说明里有这些解释,消防线路暗敷在混凝土构件里时可以采用PVC的做法。。。</P>
 楼主| 发表于 2008-11-9 14:42:39 | 显示全部楼层

回复:消防系统用pvc管,谁用过?

1楼给的不够具体,能否具体点,关键我没有报警那跟规范,我跟冰一样,靠自己理解的,混凝土里边用,应该没问题啊。我现在做的工程就想在混凝土里用。
发表于 2008-11-9 16:06:44 | 显示全部楼层

回复:消防系统用pvc管,谁用过?

<P>规范是允许采用阻燃PVC,但如何保证30mm的厚度呢?目前的施工质量难达到啊,</P>
<P>设计最好采用钢管,规范也是推荐采用钢管的。</P>
 楼主| 发表于 2008-11-12 17:20:44 | 显示全部楼层

回复:消防系统用pvc管,谁用过?

30mm没问题啊,随便一做就会达到啊,个根手指头的厚度没问题.
发表于 2008-11-14 21:25:31 | 显示全部楼层

回复:消防系统用pvc管,谁用过?

&lt;&lt;建筑设计防火规范&gt;&gt;上有,自己看一下,是可以的,但我一般不用PVC
     
发表于 2008-11-15 10:16:11 | 显示全部楼层

回复:消防系统用pvc管,谁用过?

国标允许PVC。
发表于 2008-11-16 02:56:28 | 显示全部楼层

回复:消防系统用pvc管,谁用过?

混凝土里可以用PVC啊!但材料质量要把好关!
发表于 2008-11-16 12:15:11 | 显示全部楼层

回复:消防系统用pvc管,谁用过?

<P>如果你能保证管材质量、敷设厚度,并且没有暴露在覆层外(比如吊顶),规范没反对。</P>
<P>但推荐的是采用钢管,钢管采用明敷设也不见得可靠,有防火涂料,但2~3年就挥发失效了,两年后如何处理呢?</P>
<P>这些问题还有待解决。</P>
     
发表于 2008-11-16 18:08:44 | 显示全部楼层

回复:消防系统用pvc管,谁用过?

施工时电管的预埋在钢筋网内,混凝土面层厚度就有1.5公分,加上找平,3公分的厚度不难满足的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则