[求助]在TN-C-S系统中,住宅总进户配电箱中SDP应该是3P+N还是3P的?

[复制链接]
     
发表于 2008-12-8 13:06:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
在TN-C-S系统中,住宅总进户配电箱中SDP应该是3P+N还是3P的?具体参数呢?
     
发表于 2008-12-8 13:42:56 | 显示全部楼层

回复:[求助]在TN-C-S系统中,住宅总进户配电箱中SDP应该是3P+N还是3P的?

TN-C-S--------<STRONG>3P+N(65KA   8/20us )</STRONG>
发表于 2008-12-8 14:46:51 | 显示全部楼层

回复:[求助]在TN-C-S系统中,住宅总进户配电箱中SDP应该是3P+N还是3P的?

<P>TN-C-S进建筑物SPD选3P即可,N与PE与接地极是导体连接的,是同电位的,不存在击穿。</P>
<P>对于LPZ0,1区交界处,宜用10/350us试验条件的,</P>
<P>In=30~50kA,视雷击频繁情况定,</P>
<P>Imax要大于可能出现的最大雷电流一般60kA左右。</P>
<P>Up要符合保护对象的耐受冲击电压,同时计入引线的感应值,留部分裕量。</P>
<P>Uc一般是满足条件的,厂家制造时就考虑了。按系统电压选则对应的产品。</P>
发表于 2008-12-9 10:09:16 | 显示全部楼层

回复:[求助]在TN-C-S系统中,住宅总进户配电箱中SDP应该是3P+N还是3P的?

<P>选择3P 第一级SPD 60(8/20us)</P>
发表于 2008-12-13 17:04:33 | 显示全部楼层

回复:[求助]在TN-C-S系统中,住宅总进户配电箱中SDP应该是3P+N还是3P的?

<P>                         由室外引入的电源为TN-C系统,入室第一个电源箱内N线PE线引自同一点接</P>
<P>                   地,彼此之间不存在电位差,这就没有装SPD的必要,相线与PE线之间装三只即</P>
<P>                   可。</P>
     
发表于 2008-12-13 17:06:05 | 显示全部楼层

回复:[求助]在TN-C-S系统中,住宅总进户配电箱中SDP应该是3P+N还是3P的?

好帖。。。。。
发表于 2008-12-13 17:18:15 | 显示全部楼层

回复:[求助]在TN-C-S系统中,住宅总进户配电箱中SDP应该是3P+N还是3P的?

<FONT face=黑体 color=#3dee11 size=4>选择3P 是对的,可第一级SPD 选用60(8/20us)只能说是对了1/5,应该说有五个答案。当确定防护分级后就只有一个答案了。</FONT>
     
发表于 2008-12-14 19:22:19 | 显示全部楼层

回复:[求助]在TN-C-S系统中,住宅总进户配电箱中SDP应该是3P+N还是3P的?

<P>若按照现行国标规范,在N和PE线分开处的TN系统,应装4只SPD。</P>
<P>但在实际工程中,建议:N和PE分开的10米内,装设3只或4只均可;而大于10米后,均装4只。</P>
     
发表于 2008-12-14 20:33:53 | 显示全部楼层

回复:[求助]在TN-C-S系统中,住宅总进户配电箱中SDP应该是3P+N还是3P的?

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>大鼻山</b> 在(<i>2008-12-14 19:22:19</i>)的发言<br><p>若按照现行国标规范,在N和PE线分开处的TN系统,应装4只SPD。</p><p>但在实际工程中,建议:N和PE分开的10米内,装设3只或4只均可;而大于10米后,均装4只。</p></div><br>不按现行国标规范会不会有问题啊?<br>
     
发表于 2008-12-15 18:54:29 | 显示全部楼层

回复:[求助]在TN-C-S系统中,住宅总进户配电箱中SDP应该是3P+N还是3P的?

应该不会出什么大问题。但要看审图的有无异议。
     
发表于 2008-12-16 10:50:09 | 显示全部楼层

回复:[求助]在TN-C-S系统中,住宅总进户配电箱中SDP应该是3P+N还是3P的?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2008-12-14 19:22:19</I>)的发言<BR>
<P>若按照现行国标规范,在N和PE线分开处的TN系统,应装4只SPD。</P>
<P>但在实际工程中,建议:N和PE分开的10米内,装设3只或4只均可;而大于10米后,均装4只。</P></DIV><BR><BR>是哪本规范呢?防雷规范第6.4.7条附注中明确指出: 当采用 TN-C-S 或 TN-S 系统时,在 N 与 PE 线连接处电涌保护器用三个,在其以后 N 与 PE 线分开处安装电涌保护器时用四个.