各位大师:请指教,双拼电缆室外穿管是单独穿还是共同穿一根管?为什么?
     
发表于 2008-12-22 20:32:34 | 显示全部楼层

回复:双拼电缆穿管

<P>穿一根里。。。。</P>
<P>有规范,原文就不给你了,要保证这样的线路什么条件都一致。</P>
发表于 2008-12-22 21:32:44 | 显示全部楼层

回复:双拼电缆穿管

<P>                  三相四线的电缆无疑穿一根管,多根三相四线的电缆可每根穿一根钢管。</P>
<P>        单芯电缆若有钢带,需作去磁处理,不可单芯穿钢管,避免造成磁环发热,影响</P>
<P>         使用。</P>
发表于 2008-12-24 22:20:28 | 显示全部楼层

回复:双拼电缆穿管

<P>两回路可单独穿管,和“磁环发热”无关</P>