账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 35745|回复: 49

小高层住宅11+1层,不做火灾报警系统,寻求应急照明如何强制点亮?

  [复制链接]
     
发表于 2008-12-25 23:23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P><FONT color=#3300ff>小高层住宅11+1层,不做火灾报警系统,寻求应急照明如何强制点亮?如何切非消防电源?</FONT></P>
<P><FONT color=#3300ff>首先明确:别说切正常电源让蓄电池放电(不可靠的做法)。</FONT></P>
<P><FONT color=#3300ff><STRONG>寻求方案:无火灾报警系统但是可以通过值班室手动控制(设手动控制专线至应急照明箱)应急照明箱接触器闭合。通过手动控制专线控制非消防电源切断。</STRONG></FONT></P>
<P><FONT color=#3300ff>如果您是高手,您觉得这样还好 希望您能做个样板图 给大家学习。</FONT></P>
<P><FONT color=#3300ff>我一直想这么做 但是不知道图上怎么表示出来?希望懂这方面的 前辈做个样板图 给我们学习。</FONT></P>

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2008-12-25 23:57:23 | 显示全部楼层

回复:小高层住宅11+1层,不做火灾报警系统,寻求应急照明如何强制点亮?

按你的意思做,没错的。
     
发表于 2008-12-26 08:47:03 | 显示全部楼层

回复:小高层住宅11+1层,不做火灾报警系统,寻求应急照明如何强制点亮?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>woshichuizi</B></FONT> 在(<I>2008-12-25 23:23:57</I>)的发言<BR>
</FONT></P><BR></DIV>
<P><BR>按你的思路,这个值班室也就相当于"消防控制室",需要解决的问题是没有火灾报警系统,值班室靠什么信号知道是否有火灾发生,也就是"确认"的问题.</P>
<P>至于图面的表达方式应该和有火灾报警系统联动的表达方式没有什么区别<BR></P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 gdx8785 在 2008-12-26 8:48:51 编辑过」</div>
     
发表于 2008-12-26 08:59:30 | 显示全部楼层

回复:小高层住宅11+1层,不做火灾报警系统,寻求应急照明如何强制点亮?

<P>没什么特殊的,在值班室加远程控制按钮即可!</P>
发表于 2008-12-26 10:59:02 | 显示全部楼层

回复:小高层住宅11+1层,不做火灾报警系统,寻求应急照明如何强制点亮?

<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>首先申明鄙人不是什么高手。</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>可能由于规范表达的原因,我们走入一个误区</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>其实所谓的“强起”应该是以设有火灾自动报警系统为前提的</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>否则无法实现自动点亮,所谓在值班室手动“强起”实在是浪费资源,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>还起不到应有的作用。</FONT></P>
<P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3></FONT></P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>这样还不如在现场给节能开关并接个普通翘板开关(可用红面板)</FONT>
<p>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>来强制点亮来的及</FONT><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>时和可靠,还省银子!</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>如果非要加个强起装置,则必然要弄一套火灾探测及控制装置,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>那不又等于上了火灾自动报警系统了吗?</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>其实当采用人体感应或声光控开关时,火灾情况下大家狂喊狂跑,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>灯其实已经相当于强制点亮了,这也是比较可靠的;</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>触摸式节能开关则不同,</FONT><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>所以建议大家尽量用人体感应或声光控开关</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>代替触摸式节能开关。</FONT></P>
发表于 2008-12-26 14:27:07 | 显示全部楼层

回复:小高层住宅11+1层,不做火灾报警系统,寻求应急照明如何强制点亮?

<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>误区:“其实所谓的“强起”应该是以设有火灾自动报警系统为前提的”,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>“强启”是指非正常时都要亮的意思。非只有火灾自动报警系统才能启动,其它方式也可以做到。</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>误区:“其实当采用人体感应或声光控开关时,火灾情况下大家狂喊狂跑,”</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>有可能不是大家,是一人,在特定环境下,此人能否狂喊狂跑发出噪音使灯亮?未必。</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>在值班室手动“强起”,可由值班人员管理和控制突发事件(并不特指火灾)的湮灭。</FONT></P>
发表于 2008-12-26 17:07:59 | 显示全部楼层

回复:小高层住宅11+1层,不做火灾报警系统,寻求应急照明如何强制点亮?

我们是按WOSHI CHUIZI 的思路做的,但是表示的也不清楚,期待高手
发表于 2008-12-26 17:15:29 | 显示全部楼层

回复:小高层住宅11+1层,不做火灾报警系统,寻求应急照明如何强制点亮?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>dqlenovo</B></FONT> 在(<I>2008-12-26 14:27:07</I>)的发言<BR>
</FONT></P></DIV>
<P>    <FONT face=黑体 color=#000000 size=3>这个问题值得探讨</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 size=3> 您可以详细说说您的方案</FONT><BR><BR></P>
发表于 2008-12-26 17:58:17 | 显示全部楼层

回复:小高层住宅11+1层,不做火灾报警系统,寻求应急照明如何强制点亮?

楼主的不就是不错的方案吗?。
发表于 2008-12-27 15:59:07 | 显示全部楼层

回复:小高层住宅11+1层,不做火灾报警系统,寻求应急照明如何强制点亮?

<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>这个方案是乍看还不错,但。。。。。</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>请大家自行分析</FONT></P>
     
发表于 2008-12-27 16:44:49 | 显示全部楼层

回复:小高层住宅11+1层,不做火灾报警系统,寻求应急照明如何强制点亮?

<P>我在2楼就说过了...........</P>
<P>看来是我的表达能力有问题!</P>
发表于 2008-12-28 01:01:51 | 显示全部楼层

回复:小高层住宅11+1层,不做火灾报警系统,寻求应急照明如何强制点亮?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>gdx8785</B></FONT> 在(<I>2008-12-26 8:47:03</I>)的发言<BR>
<P>至于图面的表达方式应该和有火灾报警系统联动的表达</P></DIV>
<P><FONT face=黑体 color=#0033ff size=3>世上没有最好的办法,只有最适用的办法。</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0033ff size=3>楼主的做法是和管理有互相配合的关系。抛开一方说没有意义。既然是值班,那他值的什么班?值班有负责发现火情的义务。这时侯不能抛开管理而完全靠技术去解决。</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0033ff size=3>而如果非要靠电气技术去解决,此工程较好的办法应该是单电源配带蓄电池灯方案并长明灯接线。</FONT></P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 dqlenovo 在 2008-12-28 1:22:07 编辑过」</div>
     
发表于 2008-12-28 12:35:43 | 显示全部楼层

回复:小高层住宅11+1层,不做火灾报警系统,寻求应急照明如何强制点亮?

长明的疏散指示灯+红外控(不建议声控)的应急照明灯。而且,只须满足最低消防照度即可,并非全部应急灯都得亮。
发表于 2009-3-4 16:23:46 | 显示全部楼层

回复:小高层住宅11+1层,不做火灾报警系统,寻求应急照明如何强制点亮?

请立即访问<a href="http://www.szqdt.com" target="_blank" >www.szqdt.com</A>,了解最新照明控制产品,既节能,同时解决了应急照明强制点亮的问题。
发表于 2009-3-5 13:02:23 | 显示全部楼层

回复:小高层住宅11+1层,不做火灾报警系统,寻求应急照明如何强制点亮?

蓄电池+声光控人体感应开关
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则