账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13370|回复: 11

关于SPD的Up值................

[复制链接]
     
发表于 2009-1-14 11:49:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P> 关于SPD的Up值哪个规范有规定 规定是多少,我看一厂家的是小于等于2KV .</P>
<P>请教哪本规范里有规定啊?翻了防雷规范和 电子信息防雷规范都没找到?</P>

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2009-1-14 14:38:38 | 显示全部楼层

回复:关于SPD的Up值................

这个就是设备的耐受电压。越小越好。
发表于 2009-1-16 15:34:42 | 显示全部楼层

回复:关于SPD的Up值................

<P>不是的,<STRONG>Up</STRONG>指浪涌保护器两端通过标称放电电流时,在其两端产生的最高限制电压。</P>
<P>此电压不得大于所保护设备的耐受电压。</P>
发表于 2009-1-17 09:44:41 | 显示全部楼层

回复:关于SPD的Up值................

不是的,<STRONG>Up</STRONG>指浪涌保护器两端通过<FONT size=6>标称放电电流</FONT>时,在其两端产生的最高限制电压.应该把标称2字去掉
发表于 2009-1-17 13:37:45 | 显示全部楼层

回复:关于SPD的Up值................

严格的讲<STRONG>Up</STRONG>指浪涌保护器通过一定通流流量电流时,在其两端产生的残余电压。一般讲通流流量是指浪涌保护器可承受的最大电流。
发表于 2009-4-15 20:17:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-4-18 12:07:22 | 显示全部楼层

回复:关于SPD的Up值................

<P>SPD的残压值是和被它保护的设备的耐压值相互配合的,Up需要大于被保护设备的耐压值,设备耐压值是设备制造规范上规定的,具体要求我查过IEC上肯定有,配电设备、用电设备不一样的,这也就是为什么SPD需要分级保护的一个原因</P>
发表于 2009-4-18 12:15:40 | 显示全部楼层

回复:关于SPD的Up值................

<P>对了还有</P>
<P>1、spd模块最好不要用小容量并联成大通流容量来使用,因为内阻一定不一致,有爆炸的可能,很多这样的事故,通信行业的防雷规范就明确禁止。</P>
<P>2、间隙型和限压型优劣在业内也有争论,间隙型制造工艺比较精密而且Up值较大,个人倾向于用限压型,大家可以看看防雷论坛。</P>
发表于 2009-4-18 14:56:05 | 显示全部楼层

回复:关于SPD的Up值................

Up是SPD的电压保护水平,其值一般取被保护设备耐受电压的80%.
发表于 2009-4-19 08:14:47 | 显示全部楼层

回复:关于SPD的Up值................

保护水平Up<BR>  该值应比在SPD 端子测得的最大限制电压大,<BR>与设备的耐压Uw 一致(112U p ≤Uw ) , 可以从一系<BR>列的参考值中选取(如0.8、0.9、&#8943;&#8943;1、1.2、1.5、<BR>1.8、2、&#8943;&#8943;8、10KV 等)。目前国标当中较好的U p<BR>有800V、900V。
     
发表于 2009-5-3 09:38:24 | 显示全部楼层

回复:关于SPD的Up值................

一个好帖,踢出去大家再议。。。
发表于 2009-5-4 07:01:53 | 显示全部楼层

回复:关于SPD的Up值................

保护水平Up<BR>  该值应比在SPD 端子测得的最大限制电压大,<BR>与设备的耐压Uw 一致(1.2U p ≤Uw ) , 可以从一系<BR>列的参考值中选取(如0.8、0.9、&#8943;&#8943;1、1.2、1.5、<BR>1.8、2、&#8943;&#8943;8、10KV 等)。目前国标当中较好的U p<BR>有800V、900V。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则