账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5946|回复: 2

求助

[复制链接]
     
发表于 2009-2-2 11:18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
朋友们,谁知道如何根据开关的大小来确定配电箱的尺寸,最好有图和说明,谢谢
发表于 2009-2-2 12:57:38 | 显示全部楼层

回复:求助

我从论坛以前的帖子里搜来一些,你参看一下吧:
<P class=p0 style="MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt">根据电路系统图的配置,可以先确定配电箱的位数。每一个单极小型断路器为一位,双极小型断路器为2位,单极漏电开关为三极,双极漏电开关应考虑为四极。因此这个箱体可以选用4+4=8位。市场上通常有7位、9位、10位、13位等标准的箱体。应该注意的是,通常选购箱体时要考虑备用位数。(注:一个单极小型短路器即一位的宽度约为1.8cm)<BR><FONT face=宋体>如果是设计人员,应甲方要求才会对配电箱的型号进行详细标注,如果没有详细要求时,应对设计图纸上的配电箱型号标上非标箱就行了,非标箱的意思是非国家标准要求的箱体,任意装配。</FONT><FONT face=宋体>具体型号提供时,应标明具体型号代表意思。</FONT></P><!--EndFragment-->
发表于 2009-2-2 12:59:05 | 显示全部楼层

回复:求助

<P class=p0 style="MARGIN-TOP: 5pt; MARGIN-BOTTOM: 5pt; LINE-HEIGHT: 16.5pt"><FONT face=宋体>论如何定配电箱的尺寸</FONT><o:p></o:p></P>
<P class=p0 style="MARGIN-TOP: 5pt; MARGIN-BOTTOM: 5pt">1.<FONT face=宋体>当电箱只是照明电箱或者小动力时,进线小于10平方时,如果开关位数小于20位时,开关宽度尺寸加起来再每边加20MM就为电箱宽度,高度为开关高度加40MM,深度为开关最大深度加10MM,</FONT><o:p></o:p></P>
<P class=p0 style="MARGIN-TOP: 5pt; MARGIN-BOTTOM: 5pt">2<FONT face=宋体>当电箱只是照明电箱或者小动力时,进线小于10平方时,如果开关位数大于20位时,这时候电箱需要布置为两排开关,开关宽度尺寸加起来再每边加40MM就为电箱宽度,高度为开关高度加40MM,深度为开关最大深度加10MM,</FONT><o:p></o:p></P>
<P class=p0 style="MARGIN-TOP: 5pt; MARGIN-BOTTOM: 5pt">3<FONT face=宋体>当电箱只是照明电箱或者小动力时,进线小于10平方时,如果进线开关需要单独一排时,开关宽度尺寸加起来再每边加20MM就为电箱宽度,高度为开关高度加进线开关高度加40MM,深度为开关最大深度加10MM,</FONT><o:p></o:p></P>
<P class=p0 style="MARGIN-TOP: 5pt; MARGIN-BOTTOM: 5pt">4<FONT face=宋体>当电箱为动力电箱时,或动力照明电箱时,算法基本与上面相同,不过当进线大于10平方时,要考虑进线的弯曲半径一级接线端子要预留足够的空间进线,当两排布置开关时,应考虑开关的布线走线.</FONT><o:p></o:p></P>
<P class=p0 style="MARGIN-TOP: 5pt; MARGIN-BOTTOM: 5pt"><FONT face=宋体>当然电箱尺寸没有定论的,要考虑实际的安装,要看实际接线图和考虑如何安排开关布置一级开关的走线.</FONT><o:p></o:p></P><!--EndFragment-->
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则