账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4978|回复: 3

软起动器控制电机回路保护的问题

[复制链接]
beaty 该用户已被删除
发表于 2009-2-4 15:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
beaty 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2009-2-4 15:37:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-2-5 08:31:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-2-5 09:14:03 | 显示全部楼层

回复:软起动器控制电机回路保护的问题

<P>1.国内工程一般来讲,大于45kW以上电机的热保护元件以及测量仪表一般通过保护型CT接入,其原因有2个,1是GBJ 63-90 2.2.1,2是热保护元件的规格和价格.</P>
<P>2.并不是所有软启外置旁路都要加热保护元件,得具体看厂家,比如施耐德软启就不需要加.</P>
<P>3.由于软启及变频器内部一般大量采用晶闸管元件,所以加快熔进行保护是十分必要的,快熔的熔断时间和断路器比起来要短的多.</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则