账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14279|回复: 11

两台变压器,低压柜设联络母线 请教 联络母线是几根,断路器是几P?

[复制链接]
     
发表于 2009-2-7 19:24:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
两台变压器,低压柜设联络母线 请教 联络母线是几根,断路器是几P?
发表于 2009-2-8 12:16:40 | 显示全部楼层

回复:两台变压器,低压柜设联络母线 请教 联络母线是几根,断路器是几P?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>woshichuizi</B></FONT> 在(<I>2009-2-7 19:24:11</I>)的发言<BR>两台变压器,低压柜设联络母线 请教 联络母线是几根,断路器是几P?</DIV><BR><BR>4
     
 楼主| 发表于 2009-2-8 17:41:23 | 显示全部楼层

回复:两台变压器,低压柜设联络母线 请教 联络母线是几根,断路器是几P?

<P>两台变压器,低压柜设联络母线 请教 联络母线是几根? </P>
<P>断路器是几P?</P>
<P>同时联络柜到底应该设置到哪台变压器的低压柜中,设置到哪台变压器的低压处有什么区别?</P>
发表于 2009-2-9 16:29:36 | 显示全部楼层

回复:两台变压器,低压柜设联络母线 请教 联络母线是几根,断路器是几P?

<P>1、联络母线L1、L2、L3、N</P>
<P>2、若2台变压器N线直连单点接地,母联断路器3P;若2台变压器N线各自单独接地,则进线、母联断路器均4P</P>
<P>3、都可以</P>
发表于 2009-2-9 23:28:34 | 显示全部楼层

回复:两台变压器,低压柜设联络母线 请教 联络母线是几根,断路器是几P?

<P><FONT size=6>若2台变压器N线直连单点接地-------</FONT></P>
<P><FONT size=7>当一台变压器运行时,你不能保证另一台需要维修变压器不带电!</FONT></P>
发表于 2009-2-10 21:20:42 | 显示全部楼层

回复:两台变压器,低压柜设联络母线 请教 联络母线是几根,断路器是几P?

在此处,N和PE是等电位的。
发表于 2009-2-11 05:31:06 | 显示全部楼层

回复:两台变压器,低压柜设联络母线 请教 联络母线是几根,断路器是几P?

正常时是这样,故障时不一定
发表于 2009-2-16 13:58:26 | 显示全部楼层

回复:两台变压器,低压柜设联络母线 请教 联络母线是几根,断路器是几P?

<P><STRONG>两台变压器,低压柜设联络母线 请教 联络母线是几根,断路器是几P?</STRONG></P>
<P><STRONG>答:对于附设在建筑物内或单独设置的多变压器或单变压器的变电所内,如果作等电位联结。则不论TN-C-S、TN-S或TT系统,在配电系统中都不需为安全装用四极开关,因这几种系统的变压器中性线均在变电所内直接接地。</STRONG></P>
发表于 2009-2-17 07:45:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-2-17 13:05:59 | 显示全部楼层

回复:两台变压器,低压柜设联络母线 请教 联络母线是几根,断路器是几P?

8楼的先生,好像没看过王厚余的专著:《低压电气装置的设计和检验》(第二版)!
发表于 2009-2-20 17:32:23 | 显示全部楼层

回复:两台变压器,低压柜设联络母线 请教 联络母线是几根,断路器是几P?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2009-2-17 7:45:29</I>)的发言<BR>
<P>母联应为4P。</P>
<P>以下叙述有诸多因素,对不同的接地系统有不同的保护设置,相同的故障就有不同的结果。单就相零故障讲,</P>
<P>用3P时,母联断开,两台同时运行,设零序保护,一台接地故障,可同时导致两台变压器出线开关动作。其他故障不一一评述。</P></DIV>2台变压器单点接地,就不会出现上述问题。<BR>
发表于 2009-2-20 18:07:16 | 显示全部楼层

回复:两台变压器,低压柜设联络母线 请教 联络母线是几根,断路器是几P?

零线各接各的地,一般用3P,你看看你们平时设计断路器是几P,与变压器接地方式有关系,有的还5P呢...........看规范吧规范让你怎么整就怎么整了..........
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则