账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13532|回复: 5

柴油发电机房是否必须要有一进风口和一排风口,这个位置是电定还是风专业定?

[复制链接]
     
发表于 2009-2-11 22:10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
柴油发电机房是否必须要有一进风口和一排风口,这个位置是电定还是风专业定?
     
发表于 2009-2-11 22:48:51 | 显示全部楼层

回复:柴油发电机房是否必须要有一进风口和一排风口,这个位置是电定还是风专业定?

<P>还有排烟口等,需要电气专业提供风量,位置由设备专业定</P>
     
 楼主| 发表于 2009-2-11 23:13:03 | 显示全部楼层

回复:柴油发电机房是否必须要有一进风口和一排风口,这个位置是电定还是风专业定?

<P>谢谢嘿四大哥,</P>
<P>那么那个风口要留洞的 洞尺寸大小也是通风专业定吗?</P>
<P>同时请教那个风量我从那里查啊?哪里有风量表啊?</P>
发表于 2009-2-12 07:50:45 | 显示全部楼层

回复:柴油发电机房是否必须要有一进风口和一排风口,这个位置是电定还是风专业定?

查发电机样本,告诉风专业
发表于 2009-2-12 11:09:59 | 显示全部楼层

回复:柴油发电机房是否必须要有一进风口和一排风口,这个位置是电定还是风专业定?

<TABLE class=MsoNormalTable style="WIDTH: 100%; mso-cellspacing: 0cm; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0>

<TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent">
<TABLE class=MsoNormalTable style="mso-cellspacing: 1.5pt" cellPadding=0 border=0>

<TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0.75pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0.75pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 170%; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan" align=left>? <BR><BR>      2. 通风 <BR><BR>  柴油发电机房的通风问题是机房设计中要特别注意解决的问题,特别是机房位于地下室时更要处理好,否则会直接影响柴油机发电机组的运行。机组的排风一般应设热风管道有组织地进行,不宜让柴油机散热器把热量散在机房内,再由排风机抽出。机房内要有足够的新风补充。柴油机在运行时,机房的换气量应等于或大于柴油机燃烧所需新风量与维持机房室温所需新风量之和。维持室温所需新风量由下式计算:?c= 0.078p t  <BR><BR>      式中: c——需要的新风量(m3/s)? <BR><BR>      p——柴油机额定功率(kw)? <BR><BR>      t——机房温升(?°c)。 ? <BR><BR>  维持柴油机燃烧所需新风量可向机组厂家索取,若无资料时,可按每千瓦制动功率需要<st1:chmetcnv w:st="on" UnitName="m3" SourceValue=".1" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0">0.1m3</st1:chmetcnv>/min算(柴油机制动功率按发电机主发电功率千瓦数的1.1倍配备)。柴油发电机房的通风一般采取排风设置热风管道,进风为自然进风的方式。热风管道与柴油机散热器连在一起,其连接处用软接头,热风管道应平直,如果要转弯,转弯半径尽量大而且内部要平滑,出风口尽量*近且正对散热器热风管理直接伸出管外有困难时可设管中导出。进风口与出风口宜分别布置在机组的两端,以免形成气流短路,影响散热效果。  <BR><BR>      机房的出风口、进风口的面积应满足下式要求: <BR><BR>      s1≥1.5s s2≥1.8s? <BR><BR>      式中: s——柴油机散热面积;? <BR><BR>                s1——出风口面积;? <BR><BR>                s2——进风口面积; ? <BR><BR>  在寒冷地区应注意进风口、排风口平时对机房温度的影响,以免机房温度过低影响机组的起动。风口与室外的连接处可设风门,平时处于关闭状态,机组运行时能自动开启。? <BR><BR>       </P></TD></TR></TABLE>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 170%; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan" align=left><o:p></o:p></P></TD></TR></TABLE>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p> </o:p></P>
发表于 2009-2-12 11:17:25 | 显示全部楼层

回复:柴油发电机房是否必须要有一进风口和一排风口,这个位置是电定还是风专业定?

上柴D6114柴油机 <BR>02 200Z8 0.416 526X78X92 斯太尔欧II发动机 <BR>03 200Z9 0.468 526X78X104 <BR>  十、WD615系列 <BR>序 <BR>号 规格型号 散热面积 <BR>(m2) 外型尺寸 <BR>(长×宽×高) <BR>mm 结构 <BR>特点 应用范围 <BR>01 WD615 0.720 536X77X42 装配于特制的水套内,可以达到很高的散热量。 斯太尔欧I发动机 <BR><BR>十一、康明斯系列 <BR>序 <BR>号 规格型号 散热面积 <BR>(m2) 外型尺寸 <BR>(长×宽×高) <BR>mm 结构 <BR>特点 应用范围 <BR>01 122H5 0.174 154X77X35 结构紧凑,传热系数高,可以达到较高的散热。 东风康明斯4BT <BR>02 122H7 0.243 154X77X47 东风康明斯6BT <BR>03 179H12 0.558 302X78X80 东风康明斯6CT <BR><BR>十二、28系列 <BR>序 <BR>号 规格型号 散热面积 <BR>(m2) 外型尺寸 <BR>(长×宽×高) <BR>mm 结构 <BR>特点 应用范围 <BR>01 28Z2 0.138 326x78x12 直接装配于柴油机的水套内,结构简单性能可靠 扬柴4102柴油机 <BR>02 28Z3 0.207 326X78X18 扬柴4102柴油机 <BR>03 28Z4 0.276 326x78x24 锡柴4110柴油机 <BR>04 28Z5 0.345 326x78x30 锡柴4113柴油机 <BR>05 28Z8 0.552 326x78x45 天动4130发动机 <BR>06 28Z12 0.828 326x78x68 天动6130发动机 <BR>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则