账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 21328|回复: 6

关于配电室、配电间、竖井的贴临房间问题。。。。。。。。。

[复制链接]
     
发表于 2009-2-26 16:05:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>1.哪条规范规定变配电室不能和水泵房、水源热泵房的房贴临?</P>
<P>第一条大家不用回答了,我找到了。请大家帮忙找找第2,第3条答案。</P>
<P>2.哪条规范规定配电间(低压进线在地下室设置一配电间)不能和水泵房、水源热泵房贴临?</P>
<P>3.哪条规范规定垂直的电气竖井不能和垂直的水管道井相贴临?</P>
     
发表于 2009-2-26 16:55:47 | 显示全部楼层

回复:关于配电室、配电间、竖井的贴临房间问题。。。。。。。。。

<P><FONT size=5>民用建筑设计通则</FONT><BR></P>
<P>8.3.1 民用建筑物内配变电所,应符合下列要求:<BR><BR>.................................................</P>
<P>4)不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相贴邻;装有可燃油电气设备的变配电室,不应设在人员密集场所的正上方、正下方、贴邻和疏散出口的两旁;</P>
发表于 2009-2-26 18:14:16 | 显示全部楼层

回复:关于配电室、配电间、竖井的贴临房间问题。。。。。。。。。

不宜不是不能,能肯定要采取措施。
     
发表于 2009-2-26 19:05:22 | 显示全部楼层

回复:关于配电室、配电间、竖井的贴临房间问题。。。。。。。。。

这类房间并不是分不开,何必去触犯规范,给自己带来麻烦的同时,给今后的使用带来隐患?
     
发表于 2009-2-26 22:28:07 | 显示全部楼层

回复:关于配电室、配电间、竖井的贴临房间问题。。。。。。。。。

<DIV class=quote>以下是引用 <B>woshichuizi</B></FONT> 在(<I>2009-2-26 16:05:46</I>)的发言<BR>
<P>1.哪条规范规定变配电室不能和水泵房、水源热泵房的房贴临?</P>
<P>第一条大家不用回答了,我找到了。请大家帮忙找找第2,第3条答案。</P>
<P>2.哪条规范规定配电间(低压进线在地下室设置一配电间)不能和水泵房、水源热泵房贴临?</P>
<P>3.哪条规范规定垂直的电气竖井不能和垂直的水管道井相贴临?</P></DIV><BR><BR>楼主找到了,给个答案,多谢!
发表于 2009-2-27 11:17:02 | 显示全部楼层

回复:关于配电室、配电间、竖井的贴临房间问题。。。。。。。。。

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2009-2-26 19:05:22</I>)的发言<BR>这类房间并不是分不开,何必去触犯规范,给自己带来麻烦的同时,给今后的使用带来隐患?</DIV>
<P><BR>上下层的问题我们一般都能采取措施避免或处理掉;贴临的问题,一般不做考虑.只是不跟水池共壁.</P>
<P>水电井不能贴临,没有风井的情况下,利用电梯旁边的空间做竖井,就避免不了.也没有找到规范依据.<BR></P>
     
发表于 2009-2-27 14:56:01 | 显示全部楼层

回复:关于配电室、配电间、竖井的贴临房间问题。。。。。。。。。

<P>民规:4.2.1.7 不应设在厕所、浴室、厨房或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所贴邻。如果贴邻,相邻隔墙应做无渗漏、无结露等防水处理;<BR>8. 12.2 竖井的位置和数量应根据建筑物规模、用电负荷性质、各支线供电半径及建筑物的变形缝位置和防火分区等因素确定,并应符合下列要求:<BR>1 宜靠近用电负荷中心;<BR>2 不应和电梯井、管道井共用伺一竖井;<BR>3 邻近不应有烟道、热力管道及其他散热量大或潮湿的设施;<BR>4 在条件允许时宜避免与电梯井及楼梯间相邻。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则