账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8698|回复: 8

一配电房问题?

[复制链接]
     
发表于 2009-3-1 23:50:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>一般配电间(低压进线的总配电间)或设置于地下室或设置于一层(无地下室的设置一层)</P>
<P>这样的配电间地坪是否要做抬高(比配电间外地面高处一些)?如果需要抬高,一般抬高多少合适?</P>
发表于 2009-3-2 06:19:01 | 显示全部楼层

回复:一配电房问题?

变电所位置的选择,应根据下列要求经技术、经济比较确定:
<P>     一、接近负荷中心;</P>
<P>     二、进出线方便;</P>
<P>     三、接近电源侧;</P>
<P>     四、设备运输方便;</P>
<P>     五、不应设在有剧烈振动或高温的场所;</P>
<P>     六、不宜设在多尘或有腐蚀性气体的场所,当无法远离时,不应设在污染源盛行风向的下风侧;</P>
<P>     七、不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相贴邻;</P>
<P>     八、不应设在有爆炸危险环境的正上方或正下方,且不宜设在有火灾危险环境的正上方或正下方,当与有爆炸或火灾危险环境的建筑物毗连时,应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定;</P>
<P>     九、不应设在地势低洼和可能积水的场所。</P>
<P>     第2.0.2条 装有可燃性油浸电力变压器的车间内变电所,不应设在三、四级耐火等级的建筑物内;当设在二级耐火等级的建筑物内时,建筑物应采取局部防火措施。</P>
<P>     第2.0.3条 多层建筑中,装有可燃性油的电气设备的配电所、变电所应设置在底层靠外墙部位,且不应设在人员密集场所的正上方、正下方、贴邻和疏散出口的两旁。</P>
<P>     第2.0.4条 高层主体建筑内不宜设置装有可燃性油的电气设备的配电所和变电所,当受条件限制必须设置时,应设在底层靠外墙部位,且不应设在人员密集场所的正上方、正下方、贴邻和疏散出口的两旁,并应按现行国家标准《高层民用建筑设计防火规范》有关规定,采取相应的防火措施。</P>
<P>     第2.0.5条 露天或半露天的变电所,不应设置在下列场所:</P>
<P>     一、有腐蚀性气体的场所;</P>
<P>     二、挑檐为燃烧体或难燃体和耐火等级为四级的建筑物旁; </P>
<P>     三、附近有棉、粮及其他易燃、易爆物品集中的露天堆场;</P>
<P>     四、容易沉积可燃粉尘、可燃纤维、灰尘或导电尘埃且严重影响变压器安全运行的场所。</P>
发表于 2009-3-2 09:19:06 | 显示全部楼层

回复:一配电房问题?

<P>其实没必要抬高,同一水平高度也行`主要是看你自己的合理布置了~~</P>
     
发表于 2009-3-2 09:53:11 | 显示全部楼层

回复:一配电房问题?

<P>全国民用建筑设计技术措施2003版写到:设在地下室的配变电所,以抬高地面100~300mm,以防止地面水流入配变电室内。</P>
发表于 2009-3-5 18:40:31 | 显示全部楼层

回复:一配电房问题?

如果有其他防止进水的措施,可以不抬高。总之是要防止进水。
发表于 2009-3-5 20:32:26 | 显示全部楼层

回复:一配电房问题?

配电室设在零米,需高出室外地坪300mm.若设在地下室,需要抬高防水,究竟多高,尚未找出依据。
发表于 2009-3-6 15:16:43 | 显示全部楼层

回复:一配电房问题?

门口做挡水沿,就不用太高了
发表于 2009-3-7 18:25:01 | 显示全部楼层

回复:一配电房问题?

水专业可提供参考水位高度<br>
     
发表于 2009-3-8 12:46:47 | 显示全部楼层

回复:一配电房问题?

抬高不抬高,要看你的安装需要,还要做好防水、排水措施。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则