账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6046|回复: 3

应急照明

[复制链接]
发表于 2009-3-4 16:34:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
按JGJ16-2008第13.9.12条要求,当采用内附电池组、平时不点燃的应急照明灯具时,其主供电源应急配电箱供电,如果没有设置火灾自动报警系统,在火灾事故造成正常电源停电,而应急配电箱的电源是不停电的,这时如何保证应急照明灯具自动点燃(见《2003技术措施 电气》P104第7.5.2-2条)?上述情况在施工图设计图纸中大量存在。
发表于 2009-3-4 18:43:24 | 显示全部楼层

回复:应急照明

<P>那种双头带电池的灯,是停电应急灯,不是消防应急灯,这是错误的用法,</P>
<P><a href="http://www.szqdt.com" target="_blank" >www.szqdt.com</A></P>
     
发表于 2009-3-5 01:22:48 | 显示全部楼层

回复:应急照明

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lcz080</B></FONT> 在(<I>2009-3-4 16:34:42</I>)的发言<BR>按JGJ16-2008第13.9.12条要求,当采用内附电池组、平时不点燃的应急照明灯具时,其主供电源应急配电箱供电,如果没有设置火灾自动报警系统,在火灾事故造成正常电源停电,而应急配电箱的电源是不停电的,这时如何保证应急照明灯具自动点燃(见《2003技术措施 电气》P104第7.5.2-2条)?上述情况在施工图设计图纸中大量存在。</DIV><BR><BR>你见过没有设置火灾自动报警系统并设有应急配电箱的建筑吗??
发表于 2009-3-5 12:59:02 | 显示全部楼层

回复:应急照明

<P>蓄电池+声光控人体感应开关</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则