账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5843|回复: 5

关于一个雷电防护问题?

[复制链接]
     
发表于 2009-3-6 13:51:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P><BR> 20093613414755.jpg </P>
<P>我的住宅小区现在有2个住宅楼 一个是六层住宅(此住宅有网络电话电视系统楼于对讲系统) ;另一个是25层住宅(此住宅有网络电话电视楼于对讲系统火灾自动报警系统,此火灾报警系统消防控制室在室外设置,本楼只做了个火灾报警接线端子箱直接引入室外,此段子箱在电井内设置)</P>
<P>第一个问题此火灾报警系统的接地怎么设置?</P>
<P>第二个问题C5分别怎么取(火灾报警系统肯定是按不允许中断选择,那么楼于对讲按哪个选择呢)</P>
发表于 2009-3-7 18:30:32 | 显示全部楼层

回复:关于一个雷电防护问题?

火警系统按规范是单独引接地线,就是从接地极处引出<br><br>火灾报警系统、楼宇对讲、个人认为都不属于不允许中断的范畴。这两个系统即使瘫痪了,也不会有太大问题<br>不要把多重事故同时考虑。规范上的信息系统是针对重要的行业,比如军事,通讯等等。<br>
发表于 2009-3-8 08:59:28 | 显示全部楼层

回复:关于一个雷电防护问题?

<P>第一个问题此火灾报警系统的接地怎么设置?</P>
<P>通过接线端子将地线(4mm<SUP>2</SUP>绝缘铜线)引到火灾报警控制器接地端子,由接地端子引25mm<SUP>2</SUP>绝缘铜线至接地极</P>
     
发表于 2009-3-8 12:49:59 | 显示全部楼层

回复:关于一个雷电防护问题?

<P>C5分别怎么取?</P>
<P>1、一个住宅的相关系统,要求是不是可以不用这么严格?</P>
<P>2、如果条件真的允许,那么你就严格执行规范好了。。取1.5~2.0,估计也没人说你不对的。。。。</P>
     
 楼主| 发表于 2009-3-9 13:38:44 | 显示全部楼层

回复:关于一个雷电防护问题?

<P>C5到底怎么取?</P>
<P>什么叫信息系统原则上不允许中断,但在中断后无严重后果?</P>
<P>什么叫信息系统业务不允许中断,中断后会产生严重后果?</P>
发表于 2009-3-9 17:09:22 | 显示全部楼层

回复:关于一个雷电防护问题?

<P>          第一个问题:在距地面0.3米处设接地端子箱,由接地体引40×4扁钢进端子箱,再用25mm<SUP>2</SUP>铜芯线作过渡连接。端子排至报警、联动、电话、广播等消防弱电设备分别用4mm<SUP>2</SUP>绝缘铜芯线连接。</P>
<P>          第二个问题:对于住宅楼中的网络、\电话、\电视系统,均处于各自系统的末端系统,一般情况,信息系统中断不会产生不良后果。至于对讲系统和火灾自动报警系统,有联网的也仅是末端系统,无联网的仅是楼内的小系统,一般情况系统中断也不会产生不良后果。</P>
<P>         一楼的观点非常正确,‘不要把多重事故同时考虑’。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则