账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8168|回复: 8

二类住宅需不需要做应急的备用照明

[复制链接]
发表于 2009-3-20 11:39:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>按GB50368-2005 9.7.3条是要做</P>
<P>按GB50045-95 9.2.3条是不用做疏散照明</P>
发表于 2009-3-20 19:00:38 | 显示全部楼层

回复:二类住宅需不需要做应急的备用照明

不需要
发表于 2009-3-20 19:47:27 | 显示全部楼层

回复:二类住宅需不需要做应急的备用照明

<P>高规:</P>
<P>9.2.3 除二类居住建筑外,高层建筑的疏散走道和安全出口处应设灯光疏散指示标志。</P>
发表于 2009-3-20 19:53:00 | 显示全部楼层

回复:二类住宅需不需要做应急的备用照明

<P>应急照明是需要的:照明要,疏散指示不要</P>
<P>9.2.1 高层建筑的下列部位应设置应急照明:<BR>9.2.1.1 楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯间及其前室、合用前室和避难层(间)</P>
<P>。</P>
<P>9.2.3 除二类居住建筑外,高层建筑的疏散走道和安全出口处应设灯光疏散指示标志。</P>

<P>9.2.6 应急照明和疏散指示标志,可采用蓄电池作备用电源,且连续供电时间不应少于20min;高度超过1OOm的高层建筑连续供电时间不应少于30min。</P>
     
发表于 2009-3-21 11:31:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2009-3-21 17:35:50 | 显示全部楼层

回复:二类住宅需不需要做应急的备用照明

<P>要作应急照明。。。</P>
<P>GB50368-2005 9.7.3条和GB50045-95 9.2.3条并不矛盾。</P>
<P>前者说的是“应急照明”,后者说的是“疏散指示”;二者都与疏散有关,功能上有所区别。</P>
 楼主| 发表于 2009-3-26 17:53:34 | 显示全部楼层

回复:二类住宅需不需要做应急的备用照明

<P>疏散照明包括疏散指示标志灯与疏散通道照明  疏散通道照明要设</P>
发表于 2009-3-27 06:31:01 | 显示全部楼层

回复:二类住宅需不需要做应急的备用照明

<P>我认为;</P>
<P>疏散指示不做,因为是住宅,大家熟悉,</P>
<P>疏散照明需做</P>
发表于 2009-3-27 09:41:56 | 显示全部楼层

回复:二类住宅需不需要做应急的备用照明

还要注意一点就是新民规的术语,疏散照明包括疏散指示和安全出口指示,疏散指示可以不做,安全出口指示还是要做的.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则