账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5578|回复: 3

餐厅火灾

[复制链接]
发表于 2009-3-20 22:12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>建筑面积7000平,一层二层3000平左右,局部三层的餐厅做火灾报警系统吗?</P>
<P>按什么建筑类型</P>
发表于 2009-3-21 09:29:59 | 显示全部楼层

回复:餐厅火灾

如果是高层建筑的酒店餐厅,肯定要做
发表于 2009-3-21 10:31:42 | 显示全部楼层

回复:餐厅火灾

<P>要做 有餐厅 肯定有厨房 根据建规    </P>
<P><STRONG>11.4.1 下列场所应设置火灾自动报警系统: <BR>1 大中型电子计算机房及其控制室、记录介质库,特殊贵重或火灾危险性大的机器、仪表、仪器设备室、贵重物品库房,设有气体灭火系统的房间;<BR>2 每座占地面积大于1000m<SUP>2</SUP><SUP></SUP> 的棉、毛、丝、麻、化纤及其织物的库房,占地面积超过500m<SUP>2</SUP><SUP></SUP> 或总建筑面积超过1000m<SUP>2</SUP><SUP></SUP> 的卷烟库房;<BR>3 任一层建筑面积大于1500m<SUP>2</SUP><SUP></SUP> 或总建筑面积大于3000m<SUP>2</SUP><SUP></SUP> 的制鞋、制衣、玩具等厂房;<BR>4 任一层建筑面积大于3000m<SUP>2</SUP><SUP></SUP> 或总建筑面积大于6000m<SUP>2</SUP><SUP></SUP> 的商店、展览建筑、财贸金融建筑、客运和货运建筑等;<BR>5 图书、文物珍藏库,每座藏书超过100 万册的图书馆,重要的档案馆;<BR>6 地市级及以上广播电视建筑、邮政楼、电信楼,城市或区域性电力、交通和防灾救灾指挥调度等建筑;<BR>7 特等、甲等剧院或座位数超过1500 个的其它等级的剧院、电影院,座位数超过2000 个的会堂或礼堂,座位数超过3000 个的体育馆;<BR>8 老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m<SUP>2</SUP><SUP></SUP> 或总建筑面积大于3000m<SUP>2</SUP><SUP></SUP> 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;<BR>9 建筑面积大于500m<SUP>2</SUP><SUP></SUP> 的地下、半地下商店;<BR>10 设置在地下、半地下或建筑的地上四层及四层以上的歌舞娱乐放映游艺场所;<BR>11 净高大于2.6m 且可燃物较多的技术夹层,净高大于0.8m 且有可燃物的闷顶或吊顶内。<BR><BR>11.4.2 建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设可燃气体报警装置。</STRONG><BR><BR>最后一条 如果有可燃气体 就做 </P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 gzditsf 在 2009-3-21 10:33:18 编辑过」</div>
     
发表于 2009-3-21 10:56:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则