账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7183|回复: 9

排烟风口的问题?

[复制链接]
发表于 2009-4-3 20:38:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
关于屋面排烟风口的一个问题想请教各位专家,一个比较高的大厅,我遇到一个设计院设计的用一个简单模块,只可以控制风口打开,关闭风口必须要用人工关闭,可像高的大厅是关闭是很麻烦的事,我想改变模块增加传动机构来实现风口的关闭,可惜要增加造价,请问在消防验收时有具体要求吗?这样可以通过吗?
发表于 2009-4-4 07:03:00 | 显示全部楼层

回复:排烟风口的问题?

<P>自动或手动打开方式,这是设备专业定的事情.再说,装的再高,他的手柄是在下面的.</P>
 楼主| 发表于 2009-4-4 17:22:44 | 显示全部楼层

回复:排烟风口的问题?

在下面对啊,但是对于几十米高的地方,以后怎么去关闭?
     
发表于 2009-4-9 12:51:15 | 显示全部楼层

回复:排烟风口的问题?

还真没注意,回头我查查规范要求
发表于 2009-4-9 15:17:42 | 显示全部楼层

回复:排烟风口的问题?

<P>一般模块只接收阀关闭/打开信号,但模块输出信号是打不开防火阀的(没那么大容量),只能关.</P>
<P>一般防火阀为常开或风机启动自动打开</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 mzlele 在 2009-4-9 15:19:07 编辑过」</div>
发表于 2009-4-9 15:40:38 | 显示全部楼层

回复:排烟风口的问题?

<P>一般排烟防火阀可远程开启,24伏,手动复位。280度关闭。如:PYFH-YSDW</P>
<P>一般电动开启的也可手动开启。</P>
<P>消防产品是经消防专门机构认定通过的。你自己也不能改。一般排烟管都很高,排烟防火阀有的可通过拉线实现手动复位。</P>
发表于 2009-4-10 14:50:50 | 显示全部楼层

回复:排烟风口的问题?

<P>倒不如装一个常开的防火阀,当温度达到280度时自动关闭风口,装一个监视模块监视防火阀的状态.</P>
 楼主| 发表于 2009-4-11 19:34:40 | 显示全部楼层

回复:排烟风口的问题?

排烟防火阀有的可通过拉线实现手动复位,想请教怎么实现?
发表于 2009-4-12 08:22:52 | 显示全部楼层

回复:排烟风口的问题?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>蓝孩</B></FONT> 在(<I>2009-4-11 19:34:40</I>)的发言<BR>排烟防火阀有的可通过拉线实现手动复位,想请教怎么实现?</DIV><BR><BR><BR> 20094128223304.rar (501 Bytes, 下载次数: 1)
 楼主| 发表于 2009-4-13 21:21:23 | 显示全部楼层

回复:排烟风口的问题?

谢谢了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则