账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11875|回复: 13

避雷带是否能暗敷设?

[复制链接]
发表于 2009-4-6 17:37:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
八层住宅 平屋顶 设计时避雷带是明敷设 但是甲方提出屋顶是要上人的 想把避雷带暗敷设在屋顶里 然后接引下线 请问是否可以?
     
发表于 2009-4-6 20:37:12 | 显示全部楼层

回复:避雷带是否能暗敷设?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>alway**e1985</B></FONT> 在(<I>2009-4-6 17:37:07</I>)的发言<BR>八层住宅 平屋顶 设计时避雷带是明敷设 但是甲方提出屋顶是要上人的 想把避雷带暗敷设在屋顶里 然后接引下线 请问是否可以?</DIV>
<P><BR>我记得这问题有过讨论</P>
<P>不建议避雷带暗敷设<BR></P>
发表于 2009-4-6 20:55:50 | 显示全部楼层

回复:避雷带是否能暗敷设?

<P>规范是可以,但不建议这样做,至少建筑周遍的不要这样做,这样会带来雷击二次伤害!</P>
     
发表于 2009-4-7 15:37:15 | 显示全部楼层

回复:避雷带是否能暗敷设?

女儿墙上的避雷带用明的,屋面的可以用暗的
发表于 2009-4-7 22:54:43 | 显示全部楼层

回复:避雷带是否能暗敷设?

<P>住宅搞暗的没有必要吧,又不是什么艺术建筑,再说溅落的东西如何不让打到行人更麻烦处理.</P>
liuaoyv 该用户已被删除
发表于 2009-4-16 22:51:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2009-4-19 18:24:07 | 显示全部楼层

回复:避雷带是否能暗敷设?

谢谢各位!
     
发表于 2009-4-21 14:43:47 | 显示全部楼层

回复:避雷带是否能暗敷设?

<P>四周明装,中间可以暗敷!</P>
     
发表于 2009-4-22 18:28:04 | 显示全部楼层

回复:避雷带是否能暗敷设?

可以,但不提倡.
发表于 2009-5-5 20:38:09 | 显示全部楼层

回复:避雷带是否能暗敷设?

以前这样做过;坡屋面用镀锌圆钢敷设在屋面瓦下。平屋面用镀锌偏钢暗设在女儿墙上的压顶砂浆下。
发表于 2009-5-12 11:22:01 | 显示全部楼层

回复:避雷带是否能暗敷设?

避雷带暗敷能否有效防雷?我们找不到答案,但有一点可以肯定,明敷的效果比暗敷好.
发表于 2009-5-14 19:56:19 | 显示全部楼层

回复:避雷带是否能暗敷设?

<P>不行,那东西是接闪器,如果暗敷设,必须保证敷盖层能在雷击过电压条件下保证电气贯通。</P>
发表于 2009-7-27 10:45:17 | 显示全部楼层

回复:避雷带是否能暗敷设?

技术以及规范上都可以采用明敷,这都不是重要的。如果是站在设计角度来看的话,建议咨询当地的防雷所,毕竟这一块是他们验收的。
     
发表于 2009-7-28 09:28:13 | 显示全部楼层

回复:避雷带是否能暗敷设?

应该是没有问题,你这是住宅好多了,要是大型商业的上人屋面,那是必须的了,不做暗敷也是不太可能啊。图集也有做法的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则