账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8006|回复: 4

工程中用到四芯的电缆时是不是用三芯的载流量标准?

[复制链接]
     
发表于 2009-4-25 18:05:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>新版国家电缆载流量标准只有三芯的,工程中用到四芯的电缆时是不是用三芯的载流量标准?另外,新版标准中没有VV22的载流量标准,只有YJV22的,是VV22不让用了吗?电线穿管敷设时,按新标准,穿金属管和穿塑料管在相同敷设条件下载流量是一样的,对吗</P>
发表于 2009-4-26 00:20:56 | 显示全部楼层

回复:工程中用到四芯的电缆时是不是用三芯的载流量标准?

<P>1    新版国家电缆载流量标准只有三芯的,工程中用到四芯的电缆时是不是用三芯的载流量标准?</P>
<P>   答:不可以,3芯线和4芯线穿管时其发热是不同的因此载流量有差别。应该好好查表,不能混为一谈。</P>
<P>2  新版标准中没有VV22的载流量标准,只有YJV22的,是VV22不让用了吗?</P>
<P>   答;  VV22 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆--------能承受机械外力作用,但不能承受大的拉力,可敷设在地下,没听说不能用。</P>
发表于 2009-4-26 00:24:51 | 显示全部楼层

回复:工程中用到四芯的电缆时是不是用三芯的载流量标准?

<P>3    电线穿管敷设时,按新标准,穿金属管和穿塑料管在相同敷设条件下载流量是一样的,对吗</P>
<P>  答:穿钢管和穿塑料管其载流量是不同的。<BR></P>
发表于 2009-4-30 15:36:10 | 显示全部楼层

回复:工程中用到四芯的电缆时是不是用三芯的载流量标准?

是不是没有可以直接查的四芯电缆的标准?
发表于 2009-4-30 23:22:26 | 显示全部楼层

回复:工程中用到四芯的电缆时是不是用三芯的载流量标准?

<P>普通可以直接查3芯电缆的载流量,如所在回路谐波严重,则应按规范折减。</P>
<P>国标图集及相关载流量标准无直接的4芯载流量。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则