账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9803|回复: 10

[讨论]用150截面的电缆都是什么型号?

[复制链接]
发表于 2009-5-6 15:11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>《工业与民用配电设计手册》第九章第二节关于中性线(N),保护接地线(PE)的截面选择(P495)说:三相四线制配电系统N线不应小于相线的50%。PE线可以用S/2截面,当S/2为非标准截面时用最接近的截面。</P>
<P>那么可以推断150截面的电缆N线应选用95,PE线可选用70。</P>
<P>但厂家的 样本里根本没有3*150+1*95+1*70的电缆,只有3*150+2*70的电缆或是4*150+1*70的电缆。</P>
<P>大家用150截面的电缆都是什么型号?</P>
 楼主| 发表于 2009-5-6 15:14:26 | 显示全部楼层

回复:[讨论]用150截面的电缆都是什么型号?

3*150+2*70的电缆感觉是和《3版手册》不符合,关于截面电缆制造有什么规定?
发表于 2009-5-6 15:22:22 | 显示全部楼层

回复:[讨论]用150截面的电缆都是什么型号?

<P>给你举个例子,你计算电流11.5A,按理论要求开关长延时脱扣器的整定值要大于等于11.5A,你说厂家没这个型号,杂办?</P>
<P>个人意见</P>
 楼主| 发表于 2009-5-6 16:17:06 | 显示全部楼层

回复:[讨论]用150截面的电缆都是什么型号?

<P>你感觉两个问题一样吗?</P>
<P>厂家的3*150+2*70电缆,按手册的说法可以用在什么场合?</P>
<P>如果不能用为什么还要制造?</P>
     
发表于 2009-5-6 16:59:55 | 显示全部楼层

回复:[讨论]用150截面的电缆都是什么型号?

<P>对于民用建筑来说建议还是用4大1小的电缆</P>
     
发表于 2009-5-6 19:08:43 | 显示全部楼层

回复:[讨论]用150截面的电缆都是什么型号?

“4*150+1*70”---有没有4*150+1*95的?建议用这个。
 楼主| 发表于 2009-5-7 09:28:32 | 显示全部楼层

回复:[讨论]用150截面的电缆都是什么型号?

<P>如果水泵房的电缆要用150的,选3*150+2*70应该和手册是矛盾的,</P>
<P>厂家造的3*150+2*70电缆,按手册的说法可以用在什么场合?</P>
     
发表于 2009-5-7 16:02:18 | 显示全部楼层

回复:[讨论]用150截面的电缆都是什么型号?

一直都按照150和70的电缆配线
发表于 2009-5-8 09:30:45 | 显示全部楼层

回复:[讨论]用150截面的电缆都是什么型号?

<P>如是你选用 150+95  电缆厂家会说  这是非标的  要定制   一般都是默认为 150+70</P>
 楼主| 发表于 2009-5-8 11:27:57 | 显示全部楼层

回复:[讨论]用150截面的电缆都是什么型号?

手册引用肯定是有标准的。厂家造电缆肯定也是有标准的。难道是标准有冲突?
 楼主| 发表于 2009-5-8 11:31:42 | 显示全部楼层

回复:[讨论]用150截面的电缆都是什么型号?

120的电缆N,PE线是70的为何不用50的?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则