账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13587|回复: 14

急:不知道谁在,开关插座标高问题

[复制链接]
发表于 2009-5-18 19:14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>1、开关 1.3  m   插座0.3m   。设计图纸给的。施工时担心不满足,都考虑一定的正偏差。做出来的结果是1.32m。大家说,这样能验收通过吗。这一方面的设计规范,能帮我说说话吗?</P>
<P>2、配电竖井或配电室门口的挡水沿做法,哪有?说说看。竖井桥架周围也需要做吗?</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 shifeng2001 在 2009-5-18 19:54:13 编辑过」</div>
发表于 2009-5-19 06:43:42 | 显示全部楼层

回复:急:不知道谁在,开关插座标高问题

电源开关离地面一般在120厘米至135 厘米之间(一般开关高度是和成人的肩膀一样高) <BR>视听设备、台灯、接线板等的墙上插座一般距地面30厘米(客厅插座根据电视柜和沙发而定),洗衣机的插座距地面120厘米至150 厘米,电冰箱的插座为150厘米至180 厘米,空调、排气扇等的插座距地面为190厘米至200 厘米;厨房功能插座离地1100高,间距600放1只.<BR>
 楼主| 发表于 2009-5-19 07:54:05 | 显示全部楼层

回复:急:不知道谁在,开关插座标高问题

<P>一楼,您说的是设计规范吗?如果是,告知我是何规范的那条那款好吗?</P>
发表于 2009-5-20 10:34:03 | 显示全部楼层

回复:急:不知道谁在,开关插座标高问题

是离楼板地面还是装修后地板地面?
发表于 2009-5-20 12:45:01 | 显示全部楼层

回复:急:不知道谁在,开关插座标高问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>urpig</B></FONT> 在(<I>2009-5-20 10:34:03</I>)的发言<BR>是离楼板地面还是装修后地板地面?</DIV><BR><BR>完成面
发表于 2009-5-20 21:18:36 | 显示全部楼层

回复:急:不知道谁在,开关插座标高问题

<P>我都是按&lt;建筑电气施工质量验收规范&gt;里面的数据</P>
发表于 2009-5-21 11:21:10 | 显示全部楼层

回复:急:不知道谁在,开关插座标高问题

<P>电冰箱插座放1.5m~1.8m是不是有点高呀?为什么要那么高啊?</P>

<P>电井内的地面要比外面的地坪高出一些</P>
 楼主| 发表于 2009-5-23 13:32:19 | 显示全部楼层

回复:急:不知道谁在,开关插座标高问题

期待答案……
发表于 2009-6-12 22:33:47 | 显示全部楼层

回复:急:不知道谁在,开关插座标高问题

<P>多放5公分</P>
发表于 2009-6-13 09:11:43 | 显示全部楼层

回复:急:不知道谁在,开关插座标高问题

<P>                 开关实际安高1.32米,偏差0.02米,从操作,安全,美观,实用都不会产生不良影响,这些部位的设备安高要求那么</P>
<P>          严格,有点过分了.</P>
     
发表于 2009-6-13 11:19:10 | 显示全部楼层

回复:急:不知道谁在,开关插座标高问题

建筑电气工程施工质量验收规范GB 50303-2002
<p>
<P>22.2.1  插座安装应符合下列规定:</P>
<P>    1. 当不采用安全型插座时,托儿所、幼儿园及小学等儿童活动场所安装高度不小于1.8m;</P>
<P>    2. 暗装的插座面板紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光滑整洁、无碎裂、划伤,装饰帽齐全;</P>
<P>    3. 车间及试(实)验室的插座安装高度距地面不小于0.3m; 特殊场所暗装的插座不小于0.15m;同一室内插座安装高度一致;</P>
<P>    4. 地插座面板与地面齐平或紧贴地面,盖板固定牢固,密封良好。</P>

<P>22.2.2  照明开关安装应符合下列规定:</P>
<P>    1. 开关安装位置便于操作,开关边缘距门框边缘的距离0.15~0.2m,开关距地面高度1.3m;拉线开关距地面高度2~3m,层高小于3m时,拉线开关距顶板不小于100mm,拉线出口垂直向下。</P>
<P>    2. 相同型号并列安装同一室内开关安装高度一致,且控制有序不错位。并列安装的拉线开关的相邻间距不小于20mm;</P>
<P>    3. 暗装的开关面板应紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光滑整洁、无碎裂、划伤,装饰帽齐全。</P>
发表于 2009-6-17 20:15:47 | 显示全部楼层

回复:急:不知道谁在,开关插座标高问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>xuhui6512</B></FONT> 在(<I>2009/5/19 6:43:42</I>)的发言<BR>电源开关离地面一般在120厘米至135 厘米之间(一般开关高度是和成人的肩膀一样高) <BR>视听设备、台灯、接线板等的墙上插座一般距地面30厘米(客厅插座根据电视柜和沙发而定),洗衣机的插座距地面120厘米至150 厘米,电冰箱的插座为150厘米至180 厘米,空调、排气扇等的插座距地面为190厘米至200 厘米;厨房功能插座离地1100高,间距600放1只.<BR></DIV><BR>洗衣机插座1.4米,空调插座高位2.2米,低位和一般插座一样高0.3米排气扇放屋顶,这是我的做法,<BR>
发表于 2009-6-18 13:49:48 | 显示全部楼层

回复:急:不知道谁在,开关插座标高问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lhchen</B></FONT> 在(<I>2009/6/13 9:11:43</I>)的发言<BR>
<P>                 开关实际安高1.32米,偏差0.02米,从操作,安全,美观,实用都不会产生不良影响,这些部位的设备安高要求那么</P>
<P>          严格,有点过分了.</P></DIV><BR><BR>支持这位仁兄的说法,在不影响操作,安全,美观上,有点偏差是正常,也不可能做到百分百的正确,规范也是一般的指导,有特殊的,还要特殊对待···
发表于 2009-6-19 16:46:09 | 显示全部楼层

回复:急:不知道谁在,开关插座标高问题

靠!造房子是造手表吗
发表于 2010-3-22 10:37:26 | 显示全部楼层
这点偏差应该是没问题的。另外竖井门口和线槽穿楼板处一定要做挡水台。不然有漏水的危险。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则