账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8499|回复: 6

应急照明强制接通原理图两个,看看有没有问题

[复制链接]
     
发表于 2009-5-26 15:02:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>看看这两个应急照明强制点亮 哪个正确或者有什么错误之处, 请大家指正。</P>
<BR> 20095261521721.jpg <BR> 20095261523421.jpg

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2009-5-26 20:33:20 | 显示全部楼层

回复:应急照明强制接通原理图两个,看看有没有问题

2种做法都见过,还有其他的做法
     
 楼主| 发表于 2009-5-26 21:30:35 | 显示全部楼层

回复:应急照明强制接通原理图两个,看看有没有问题

<P>第一个图里的 模块输入触点为无压触点,是什么意思啊</P>
     
发表于 2009-5-26 23:44:27 | 显示全部楼层

回复:应急照明强制接通原理图两个,看看有没有问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>woshichuizi</B></FONT> 在(<I>2009-5-26 21:30:35</I>)的发言<BR>
<P>第一个图里的 模块输入触点为无压触点,是什么意思啊</P></DIV>呵呵,能看懂做图的人想说什么也就是了.<BR>
发表于 2009-5-27 04:35:44 | 显示全部楼层

回复:应急照明强制接通原理图两个,看看有没有问题

<P>          楼主发了两张图,上面的一张看不清楚,现就下面的一张谈下看法.</P>
<P>          这张图有三个起作用的回路:</P>
<P>           一是手动启动与解除回路,通过S1启动,S2解除.</P>
<P>           二是消防触点强行点亮回路.</P>
<P>           三是KM常开接点自保持回路.</P>
<P>           这张图的问题在于保持了强行点亮回路,它只能保持手动启动.</P>
发表于 2009-5-27 09:36:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-3-22 10:59:20 | 显示全部楼层
无压触点我理解就是无源干节点。不知对否,望指教。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则