账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 18235|回复: 21

图集上要求消防泵和喷淋泵的启动,消防水池液位信号能起泵,这是为那般

[复制链接]
     
发表于 2009-6-11 11:46:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>图集上要求消防泵和喷淋泵的启动,消防水池液位信号能起泵,这是为那般</P>
<P>水箱液位要求起稳压泵的</P>
发表于 2009-6-13 10:08:56 | 显示全部楼层

回复:图集上要求消防泵和喷淋泵的启动,消防水池液位信号能起泵,这是为那般

消防水池的进水是有一个专门的供水水泵,由水位信号器控制,与稳压泵无关
     
发表于 2009-6-13 11:13:54 | 显示全部楼层

回复:图集上要求消防泵和喷淋泵的启动,消防水池液位信号能起泵,这是为那般

<P>消防水池有个十分钟的水量,在这个水量消耗完之前,消防泵可以不加压。</P>
<P>十分钟水量用完以后,就要求水泵加压给水池注水。</P>
<P>所以有个水位信号。。。。</P>

<P>“消防水池的进水是有一个专门的供水水泵”---这个不就是消火栓泵吗,还有别的?</P>
     
发表于 2009-7-17 08:34:33 | 显示全部楼层

回复:图集上要求消防泵和喷淋泵的启动,消防水池液位信号能起泵,这是为那般

<P>国标上有  消防水池液位过低报警信号。。。。不知道黑子说的是哪本图集???</P>
发表于 2009-7-17 11:50:09 | 显示全部楼层

回复:图集上要求消防泵和喷淋泵的启动,消防水池液位信号能起泵,这是为那般

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2009/6/13 11:13:54</I>)的发言<BR>
<P>消防水池有个十分钟的水量,在这个水量消耗完之前,消防泵可以不加压。</P>
<P>十分钟水量用完以后,就要求水泵加压给水池注水。</P>
<P>所以有个水位信号。。。。</P>
<P>“消防水池的进水是有一个专门的供水水泵”---这个不就是消火栓泵吗,还有别的?</P></DIV><BR><BR>屋面水池一般是消防和生活共用,消防泵不向屋面水池供水,屋面水池有一个专用水泵,需要液位信号控制。
     
发表于 2009-7-18 02:48:21 | 显示全部楼层

回复:图集上要求消防泵和喷淋泵的启动,消防水池液位信号能起泵,这是为那般

<P>"图集上要求消防泵和喷淋泵的启动,消防水池液位信号能起泵",有这一说吗?哪本图集?好像只有低水位报警。</P>
<P>消防水池还要专门的补水泵吗?自来水管就可以吧。</P>
<P>设有高位水箱的系统其水箱有10分钟水量,此时管网压力由其提供,然后由消防泵给压。不过消火栓泵是从水池抽水还是往水池灌水呢?</P>
<P>稳压泵的启动跟水箱水位有关吗?好像是由管网压力控制吧。</P>
<P>较高的高位消防水箱倒是需要一个泵补水,但是是生活泵。</P>
发表于 2009-7-18 08:52:06 | 显示全部楼层

回复:图集上要求消防泵和喷淋泵的启动,消防水池液位信号能起泵,这是为那般

<P>消防水池还要专门的补水泵吗?自来水管就可以吧。</P>
<P>有些地方压力不够,需要专门水泵补水</P>
发表于 2009-7-18 08:54:06 | 显示全部楼层

回复:图集上要求消防泵和喷淋泵的启动,消防水池液位信号能起泵,这是为那般

<P>消防水池液位信号能起泵-------</P>
<P>这是在高位消防水池水位低时需要的</P>
发表于 2009-7-18 08:59:55 | 显示全部楼层

回复:图集上要求消防泵和喷淋泵的启动,消防水池液位信号能起泵,这是为那般

<P>设有高位水箱的系统其水箱有10分钟水量,此时管网压力由其提供,然后由消防泵给压。不过消火栓泵是从水池抽水还是往水池灌水呢?-------</P>
<P>在消防水泵没有启动时,高位水箱的水压可满足消防用水的10分钟要求。</P>
<P>消火栓泵的水不会经过高位水池,而是直接进入管网,因为高位水箱的出水管有一个止回阀</P>
发表于 2009-7-18 09:05:06 | 显示全部楼层

回复:图集上要求消防泵和喷淋泵的启动,消防水池液位信号能起泵,这是为那般

<P>稳压泵的启动跟水箱水位有关吗?好像是由管网压力控制吧。-----</P>
<P>要明确稳压泵是用来做什么的,</P>
<P>1 有的稳压泵是保证管网压力用的,</P>
<P>2 有的稳压泵是保证高位水箱压力用的</P>
     
发表于 2009-7-18 09:17:39 | 显示全部楼层

回复:图集上要求消防泵和喷淋泵的启动,消防水池液位信号能起泵,这是为那般

<P>支持楼上</P>
     
发表于 2009-7-19 19:58:04 | 显示全部楼层

回复:图集上要求消防泵和喷淋泵的启动,消防水池液位信号能起泵,这是为那般

<DIV class=quote>以下是引用 <B>xuhui6512</B></FONT> 在(<I>2009/7/18 8:52:06</I>)的发言<BR><BR>
<P>消防水池还要专门的补水泵吗?自来水管就可以吧。</P>
<P>有些地方压力不够,需要专门水泵补水</P></DIV>
<P><BR>这个还真没有遇到过,可否详细说说。这个专门的泵需要消防电源吗?</P>
<P>愚一直以为消防水池设在地下,自来水的压力应付得了吧。<BR></P>
发表于 2009-7-23 02:41:54 | 显示全部楼层

回复:图集上要求消防泵和喷淋泵的启动,消防水池液位信号能起泵,这是为那般

<P>如果消防水池(箱)的位置较高,市政管网的水压不能补水,就需要有专门的水泵补水。以保证消防用水量的要求。</P>
<P>于是这些地方的生活用水就和消防用水可能共用一个水池(箱),但是要采取消防用水不被占用的措施。这种水泵是生活水泵,其控制有用液位计的。其电源不能叫消防电源。</P>
<P>有些消防水池在地下,市政管网的压力能保证补水,就不需要水泵了。</P>
     
发表于 2009-7-23 02:56:31 | 显示全部楼层

回复:图集上要求消防泵和喷淋泵的启动,消防水池液位信号能起泵,这是为那般

<P>xu兄也在。</P>
<P>对呀,依然是生活泵。所以楼主说的消防水池水位启泵应该和消防泵无关。</P>
<P>xu兄说的有点类似屋顶消防水箱,旁边是个生活水箱,生活水箱设个连通管给消防水箱补水,由生活水箱的水位信号启动生活泵。</P>
<P>还真的没有做过位置高的消防水池。另这里好像不允许消防和生活共用水池。</P>
发表于 2009-7-23 11:40:04 | 显示全部楼层

回复:图集上要求消防泵和喷淋泵的启动,消防水池液位信号能起泵,这是为那般

<P>广东东莞的许多地方有的消防水池就在屋顶,有些用游泳池兼做水池,</P>
<P>有些用自然水塘用来做消防水池,</P>
<P>生活水池和消防水池合用,可使水质较好,能避免水质变臭。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则