回复:关于一变压器选择。
<P> 壮着胆进一言.按楼主给的条件,设三台变压器好.</P>
<P> 住宅、办公各设一台变压器,供照明之类负荷,应急照明可由EPS供电.各台变留有备用回路,用作地下室</P>
<P> 照明之类负荷的双电源.</P>
<P> 为全楼动力负荷设一台变压器,所接母线分为1段及2段,两段用断路器联接.1段接变压器电源及柴油发电</P>
<P> 机,接所有的一级及二级负荷;2段接一级二级及一般的动力负荷.</P>
<P> 正常运行,分段断路器处于合闸状态,保持重要负荷两个回路有电.</P>
<P> 故障情况,当变压器高压侧跳闸,须联跳变压器低压侧断路器及分段断路器,联动柴油发电机投入1段运行,</P>
<P> 保证消防等重要负荷用电.</P>
<P> </P> |
|