账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 20764|回复: 19

关于消防火栓按钮与手报按钮

[复制链接]
发表于 2009-7-8 11:44:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>有一地下车库,我在每个消火栓箱的旁边设备一个智能型消火栓按钮,消火栓按钮的布置已经满足从防火分区的任一位置到最邻近的一个消火栓按钮都不大于30米,请问还需不需要设置手动报警按钮呢?......本人觉得消火栓按钮已具备手报按钮的全部功能,如果再增加手报按钮等于画蛇添足.但公司老板讲一定要设置手报按钮.说审图公司要求的,我晕了,我以前一直都这样做的都没什么问题.</P><BR><BR>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 abcjinson 在 2009/7/8 11:55:30 编辑过」</div>
     
发表于 2009-7-8 16:58:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2009-7-9 09:22:10 | 显示全部楼层

回复:关于消防火栓按钮与手报按钮

<P>二者不完全一样,手报按钮是向消防控制中心发出火灾信号;消火栓按钮的作用是起泵,并并把起泵信号反馈到消防控制中心</P>
发表于 2009-7-9 15:41:39 | 显示全部楼层

回复:关于消防火栓按钮与手报按钮

<P>一个是报警设施,一个是联动控制设施;分别进报警系统和联动控制系统。</P>
<P>手报可由任何发现火灾的人按动向消控中心报警;消火栓按钮理论上应该在消防员进入消火栓灭火状态后由消防员动作以启动消防泵,而泵的启动关系到消火栓系统管网的压力。</P>
发表于 2009-7-20 23:58:33 | 显示全部楼层

发表于 2009-7-21 08:42:42 | 显示全部楼层

回复:关于消防火栓按钮与手报按钮

二者缺一不可,作业完全不一样,手动报警按钮是当火灾时,按下按钮,将火灾信号传送到消防控制室消防主机上,由工作人员人工启动消防泵;消火栓按钮是当火灾时,按下按钮,直接启动消防泵,并将信号传送到消防控制室。
     
发表于 2009-7-23 02:12:38 | 显示全部楼层

回复:关于消防火栓按钮与手报按钮

<P>1、现实中是否是人人都明白两种按钮的作用呢?既然都是人工操作,显然是看到火了,情急时还不是逮到啥子按啥子,从报警这个角度来看,没啥子区别。</P>
<P>2、两者的用途却有区别,如楼上诸位所述。为了不随便启泵,我都把消火栓按钮设在消火栓箱内。</P>
 楼主| 发表于 2009-7-23 14:10:58 | 显示全部楼层

回复:关于消防火栓按钮与手报按钮

楼上第一点个人非常认同.第二点可能每个地方都有不同的做法,我这边都是报消火栓按钮做在箱外面的, 消防验收照样可以通过.也不知道规范是用来做什么的!现在好多设计都把手报当消火栓按钮用了,有的厂家干脆就出一种类型按钮(不分消火栓和手报),也照样用.
发表于 2009-7-23 15:20:16 | 显示全部楼层

回复:关于消防火栓按钮与手报按钮

<DIV class=quote>以下是引用 <B>abcjinson</B></FONT> 在(<I>2009/7/8 11:44:46</I>)的发言<BR>
<P>有一地下车库,我在每个消火栓箱的旁边设备一个智能型消火栓按钮,消火栓按钮的布置已经满足从防火分区的任一位置到最邻近的一个消火栓按钮都不大于30米,请问还需不需要设置手动报警按钮呢?......本人觉得消火栓按钮已具备手报按钮的全部功能,如果再增加手报按钮等于画蛇添足.但公司老板讲一定要设置手报按钮.说审图公司要求的,我晕了,我以前一直都这样做的都没什么问题.</P><BR><BR></DIV>
<P><BR><BR>一般讲,火灾报警按钮是对烟温感探测器的补充。当手动报警按钮动作时,一般作为火灾确认的信号。是火灾报警系统的重要元素。</P>
<P>消火栓按钮的启动是需要前提的,即水带已经接好,水枪有人可靠把握,阀门已经打开。即可启动消火栓系统水泵。否则,很可能造成消防管网的损坏或造成人身事故。</P>
<P>因此如果你一个人值班,或发现火警,一定要用手动按钮报警,</P>
<P>因此2种设备那个也不能少。也不能代替。</P>
     
发表于 2009-7-23 15:26:59 | 显示全部楼层

回复:关于消防火栓按钮与手报按钮

早些年,看到一篇好像是四川省消防部门发表的论文,认为这2种按钮可以只选其一。但在全国大部分地区,还是认可二者是要分开的。
发表于 2009-7-23 17:12:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2009-7-24 09:16:06 | 显示全部楼层

回复:关于消防火栓按钮与手报按钮

<DIV class=quote>以下是引用 <B>xuhui6512</B></FONT> 在(<I>2009/7/23 15:20:16</I>)的发言<BR>
</P></DIV>      这位仁兄算是讲出我的心声了,既然消火栓按钮的启动前提是把水带接好等,那么就应该把消火栓按钮安装在消防箱内,因为一旦真的着火了,一般的人是不会分手报和消火栓按钮的.但现实中所见的消防工程还是把消火栓按钮装在消防箱旁!<BR><BR>
     
发表于 2009-7-26 03:42:30 | 显示全部楼层

回复:关于消防火栓按钮与手报按钮

<P>建筑电气2003年5期</P>
<P>《提倡消火栓按钮兼手动报警按钮》</P>
<P>赞不赞同,看看也好。虽然有文章点年生了。</P>
     
发表于 2009-7-26 03:45:38 | 显示全部楼层

回复:关于消防火栓按钮与手报按钮

<P>《手动报警按钮与消火栓按钮不能相互替代》</P>
<P>《建筑电气》 2002年不晓得哪一期了。</P>
     
发表于 2009-8-15 08:05:18 | 显示全部楼层

回复:关于消防火栓按钮与手报按钮

上海松江的产品是消火栓起动按钮有六根线,两根报警总线,两根起泵信号线,两根起泵信号返馈线 ,如果说手动报警按钮与消火栓按钮不能相互替代,那么这两根报警总线就没用了吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则