账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 25748|回复: 24

消火栓启泵按钮控制线室外部分大家是如何接线的?

[复制链接]
发表于 2009-7-22 08:42:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>一个学校教学,办公楼的消火栓启泵按钮控制线至水泵房部分(室外部分)用KVV22-4*2.5的控制线。</P>
<P>室外部分大家是如何接线的?</P>
<P>如果采用并联接线,与其各个楼的控制线都送到水泵房端子箱内并联,不如控制线出楼后在室外弱电人井并联一下,这样就可以节省室外控制线的长度。这样做可以不?</P>
发表于 2009-7-22 15:08:41 | 显示全部楼层

回复:消火栓启泵按钮控制线室外部分大家是如何接线的?

不行,如果那根线断了,所有按钮都不起作用了,消防按钮的启动不但要起泵,还要显示火灾的位置
     
发表于 2009-7-23 01:31:03 | 显示全部楼层

回复:消火栓启泵按钮控制线室外部分大家是如何接线的?

<P>从道理上来说4根线就够了,二楼说的也有道理,关键是度咋个掌握。都不并吧,线太多,并成4根吧,又太少。</P>
<P>个人意见是一用一备就行。不知有没有人找到规范依据。</P>
<P>并接在室内端子排上好些。报地址用总线报。</P>
     
发表于 2009-7-23 02:02:46 | 显示全部楼层

回复:消火栓启泵按钮控制线室外部分大家是如何接线的?

<P>消防系统追求的是可靠。</P>
<P>既然买得起马,为何配不起鞍?</P>
     
发表于 2009-7-23 02:34:18 | 显示全部楼层

回复:消火栓启泵按钮控制线室外部分大家是如何接线的?

<P>又见龙王。</P>
<P>买一匹马,也不需要太多鞍吧。一张鞍用,一张鞍备用足矣。</P>
发表于 2009-7-23 11:46:32 | 显示全部楼层

回复:消火栓启泵按钮控制线室外部分大家是如何接线的?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lin1977</B></FONT> 在(<I>2009/7/22 8:42:52</I>)的发言<BR>
<P>一个学校教学,办公楼的消火栓启泵按钮控制线至水泵房部分(室外部分)用KVV22-4*2.5的控制线。</P>
<P>室外部分大家是如何接线的?</P>
<P>如果采用并联接线,与其各个楼的控制线都送到水泵房端子箱内并联,不如控制线出楼后在室外弱电人井并联一下,这样就可以节省室外控制线的长度。这样做可以不?</P></DIV><BR>该校也许不用火灾报警,如单独用消火栓系统,则也要具有以楼为单位的报警分区。把所有的线都并联起来,一是不能分区报警,二是线路有了故障也不好检查。如果有一线短路,整个系统就瘫痪了。切切!<BR>
     
发表于 2009-7-24 00:45:26 | 显示全部楼层

回复:消火栓启泵按钮控制线室外部分大家是如何接线的?

<DIV class=quote><BR>该校也许不用火灾报警,如单独用消火栓系统,则也要具有以楼为单位的报警分区。把所有的线都并联起来,一是不能分区报警,二是线路有了故障也不好检查。如果有一线短路,整个系统就瘫痪了。切切!<BR></DIV>
<P><BR><BR>许兄按楼栋分区,这个度也合适。但有几个疑问。</P>
<P>1、既然不设报警,分区报警无意义,都接到消火栓泵的电控箱,我是没有做过分区显示装置。</P>
<P>2、线路故障检查好像没有问题,哪栋的按钮不启泵,该栋有问题,所有楼栋按钮不反应,干线有问题。。。</P>
<P>3、其实都是并,无非是首段还是末段。如果是短路,对系统都是故障。如果是指断路。。。分析起来就有点吹毛求疵了。^_^</P>
     
发表于 2009-7-24 04:33:34 | 显示全部楼层

回复:消火栓启泵按钮控制线室外部分大家是如何接线的?

<P>选择什么产品,就怎么设计。不通的产品可能接线要求不同</P>
发表于 2009-7-24 05:50:48 | 显示全部楼层

回复:消火栓启泵按钮控制线室外部分大家是如何接线的?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>pigl</B></FONT> 在(<I>2009/7/24 0:45:26</I>)的发言<BR>
^_^</P></DIV><BR>分区报警是必要的,某工厂占地几十万平米,十几栋厂房,每栋4层,只做消火栓系统,如果把所有的线并起来,其中有一个消火栓按钮误动作,则全厂警铃鸣响。如果你要恢复那个按钮,你要跑太多的路,因为你不知道那个误动按钮的具体位置。你说分区报警有意义吗?<BR>
     
发表于 2009-7-26 02:47:36 | 显示全部楼层

回复:消火栓启泵按钮控制线室外部分大家是如何接线的?

<P>都是消火栓按钮惹的祸。。。。。。</P>
     
发表于 2009-7-26 03:50:44 | 显示全部楼层

回复:消火栓启泵按钮控制线室外部分大家是如何接线的?

<P>顺便问一句,各位行家现在多用哪种接线方式?</P>
<P>1、常开并。</P>
<P>2、常闭串。</P>
<P>3、双触点。</P>
     
发表于 2009-7-30 17:22:57 | 显示全部楼层

回复:消火栓启泵按钮控制线室外部分大家是如何接线的?

消火栓启泵按钮应该采用常开触点串联接线,很多人都不清楚,以为所有触点并起来就行了
     
发表于 2009-7-30 22:49:41 | 显示全部楼层

回复:消火栓启泵按钮控制线室外部分大家是如何接线的?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>小菜</B></FONT> 在(<I>2009/7/30 17:22:57</I>)的发言<BR>消火栓启泵按钮应该采用常开触点串联接线,很多人都不清楚,以为所有触点并起来就行了</DIV>
<P><BR><BR>常开串?小蔡兄,画个图示一下,我愚笨,未理解到,咋个启泵呢,所有常开触点闭合吗?</P>
<P>恕我愚笨。</P>
     
发表于 2009-7-31 11:19:38 | 显示全部楼层

回复:消火栓启泵按钮控制线室外部分大家是如何接线的?

看水泵控制国标图集,常开平时都是闭合的,敲破玻璃后断开
     
发表于 2009-7-31 19:23:58 | 显示全部楼层

回复:消火栓启泵按钮控制线室外部分大家是如何接线的?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>小菜</B></FONT> 在(<I>2009/7/31 11:19:38</I>)的发言<BR>看水泵控制国标图集,常开平时都是闭合的,敲破玻璃后断开</DIV>
<P><BR>平时都是闭合的,我称其为常闭。你指的是01D303-3吧,有一个常开,一个常闭。04X501就是一个常闭了,其示意图中是双触点,是否标图推荐双触点。</P>
<P>其实我的意思是目前的消防产品多只有一个常开触点。。。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则