账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8726|回复: 4

请教柴油泵的启动

[复制链接]
发表于 2009-8-4 15:16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有个工程,消防负荷为二级负荷,因缺少第二路消防电源,喷淋泵选用了柴油泵。请问,此柴油泵自带的控制箱和正常电源控制柜之间是否需要有信号线联系?此柴油泵是否需要实现火灾自动报警联动?通过什么信号联动?
发表于 2009-8-5 01:56:43 | 显示全部楼层

回复:请教柴油泵的启动

<DIV class=quote>以下是引用 <B>ecjtuzxj</B></FONT> 在(<I>2009/8/4 15:16:14</I>)的发言<BR>有个工程,消防负荷为二级负荷,因缺少第二路消防电源,喷淋泵选用了柴油泵。请问,此柴油泵自带的控制箱和正常电源控制柜之间是否需要有信号线联系?此柴油泵是否需要实现火灾自动报警联动?通过什么信号联动?</DIV>
<P><BR><BR>没用过柴油泵,找厂家要资料,看能不能实现平时由市电做动力,应急时启动柴油动力,并且能自动和手动控制。</P>
<P>这个柴油泵是一个自带柴油发电机的电动机 ,还是就只有柴油机动力呢?</P>
<P>既然是消防负荷,如果是后者,恐怕是满足不了双电源要求的吧。</P>
<P>LZ找到资料可以发一份来看看</P>
 楼主| 发表于 2009-8-5 09:06:58 | 显示全部楼层

回复:请教柴油泵的启动

<P>据资料显示,柴油泵自带蓄电池,平时处于充电状态,消防管道压力低于一定值时,启动电动机,如果此时市电断电,管道压力下降至另一值时,启动柴油机。详情就不清楚了,有高手做过吗?请指教一下。</P>
发表于 2009-8-5 10:39:35 | 显示全部楼层

回复:请教柴油泵的启动

从资料上看来,此类设备应该能满足消防要求。蓄电池作用应该只用于点火和控制小母线,如果控制柜有I/O接口,也能实现消控总线和多线控制。

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 chshchy 在 2009/8/5 10:42:16 编辑过」</div>
发表于 2009-8-5 15:33:09 | 显示全部楼层

回复:请教柴油泵的启动

<P>在市电存在的情况下,根本不需要柴油泵,,也就是说,柴油泵的启动需要1火灾发生了,2市电又断了。这种情况</P>
<P>几率小,一般不需要自动进行,手动操作就可以。如果大楼自动化程度很高,有自动要求,可利用</P>
<P class="g_p_center g_t_wrap g_t_left g_t_20 g_c_pdin c07" id=blogtitle_fks_082071080084085069087094095095085087081075084084083068092 style="MARGIN: 20px auto 10px">智能柴油消防泵,以实现遥调、遥讯、遥监、遥控</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则