回复:审查师意见:2.1 至消控室接地干线应为两根
<DIV class=quote>以下是引用 <B>lanxia_008</B></FONT> 在(<I>2009/8/11 22:41:57</I>)的发言<BR>
<P>审查师意见:2.1 至消控室接地干线应为两根!</P>
<P>请教各位大侠规范上是否有这么条要求?哪本规范呢?</P>
<P>先谢谢各位了!</P></DIV><BR>
<P align=justify><FONT size=3>5.7.2 </FONT><FONT lang=ZH-CN face=宋体 size=3>火灾自动报警系统应设专用接地干线,并应在消防控制室设置专用接地板。专用接地干线应从消防控制室专用接地板引至接地体。</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>5.7.3 </FONT><FONT lang=ZH-CN face=宋体 size=3>专用接地干线应采用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于</FONT><FONT size=3>25mm</FONT><FONT lang=ZH-CN face=宋体 size=3>。专用接地干线宜穿硬质塑料管埋设至接地体。</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>5.7.4 </FONT><FONT lang=ZH-CN face=宋体 size=3>由消防控制室接地板引至各消防电子设备的专用接地线应选用铜芯绝缘导线,其芯线截面面积不应小于</FONT><FONT size=3>4mm<SUP>2</SUP></FONT><BR></P> |
|