账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9542|回复: 10

教室内壁扇设计

[复制链接]
发表于 2009-8-24 15:19:42 | 显示全部楼层

回复:教室内壁扇设计

<TABLE height=31 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=760 border=0>

<TR>
<TD width=10 background=Images/bottom_left.gif height=31> </TD>
<TD>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=512 border=0>

<TR>
<TD bgColor=#21726c height=31>广州市红星通风设备有限公司</TD></TR></TABLE></TD></TR></TABLE>
发表于 2009-8-24 15:56:33 | 显示全部楼层

回复:教室内壁扇设计

<P>装壁扇据说是专家的建议,说是为了抗震,放置叶扇,震落有危险,壁扇有护网。</P>
<P>吸顶安装,面积控制在10~15平米一个,教室的规格一般都差不多,大的,适当增加。</P>
<P>设计时注意避开梁,也不要距离梁太近,不然风吹不过去,如果屋面是坡屋顶,还要让风扇安装平整,要特别注明</P>
发表于 2009-8-24 21:00:47 | 显示全部楼层

回复:教室内壁扇设计

吊扇安装还须注意一点,就是吊扇的安高要比灯具稍微高一些,避免在工作面上产生影子。
     
 楼主| 发表于 2009-8-25 20:44:04 | 显示全部楼层

回复:教室内壁扇设计

听得有点糊涂了,壁扇到底装在哪里?顶上?这样安装好象不安全吧,吊扇至少还有专用吊钩,如果只是要带罩,选用带防护罩的吸顶扇就可以了,而不是壁扇
发表于 2009-8-26 21:56:19 | 显示全部楼层

回复:教室内壁扇设计

你去已经建好的学校看看就知道了,大学宿舍很多都是吸顶装的,没问题的
     
 楼主| 发表于 2009-9-2 11:43:18 | 显示全部楼层

回复:教室内壁扇设计

<P>谢谢各位热情解答,那再问一下,吸顶扇安装是否要和吊扇一样预留吊钩呢?</P>
发表于 2009-9-3 05:32:37 | 显示全部楼层

回复:教室内壁扇设计

<FONT color=#333333>壁扇底座可采用尼龙塞或膨胀螺栓固定;尼龙塞或膨胀螺栓的数量不应少于两个,且直径不应小于8MM。壁扇底座应固定牢固。</FONT><BR>
     
 楼主| 发表于 2009-8-24 13:10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个地震后灾区学校重建项目,业主要求教室内要用壁扇,请教各位,教室内壁扇是什么型号的,是否单独设调速开关,一个教室需要几个,安装高度一般是多少?谢谢各位
     
发表于 2009-8-24 14:30:38 | 显示全部楼层

回复:教室内壁扇设计

壁扇距地不小于2.5米,应单设调速开关,水平间距建议以房屋开间确定,仅供参考.
发表于 2009-8-24 15:12:44 | 显示全部楼层

回复:教室内壁扇设计

<FONT color=#0000ff>电气照明装置施工中壁扇安装的一般要求<BR>英文词条名:<BR></FONT><FONT color=#333333>    1 壁扇底座可采用尼龙塞或膨胀螺栓固定;尼龙塞或膨胀螺栓的数量不应少于两个,且直径不应小于8MM。壁扇底座应固定牢固。<BR>    2 壁扇的安装,其下侧边缘距地面高度不宜小于1.8M,且底座平面的垂直偏差不宜大于2MM。<BR>    3 壁扇<a href="http://wiki.zhulong.com/baike/detail.asp?t=防护" target="_blank" >防护</A>罩应扣紧,固定可靠,运转时扇叶和<a href="http://wiki.zhulong.com/baike/detail.asp?t=防护" target="_blank" >防护</A>罩均不应有明显的颤动和异常声响。</FONT> <BR>
发表于 2009-8-24 15:18:12 | 显示全部楼层

回复:教室内壁扇设计

<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0>

<TR>
<TD class=title_right colSpan=3 height=37></TD></TR>
<TR>
<TD colSpan=3 height=1>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="95%" align=center border=0>

<TR>
<TD>
<STYLE type=text/css>   
<!--   
.STYLE1 {font-size: 9px}   
-->   
</STYLE>

<P align=center><STRONG>壁扇规格性能表</STRONG></P>
<TABLE height=150 cellSpacing=1 cellPadding=1 width=919 bgColor=#000000 border=0>

<TR>
<TD align=middle width=63 bgColor=#ffffff>
<P>型号(TYPE)</P></TD>
<TD align=middle width=55 bgColor=#ffffff>
<P>规格<BR>SIZE<BR>( mm)</P></TD>
<TD align=middle width=82 bgColor=#ffffff>
<P>电压VALTAGE<BR>(V)</P></TD>
<TD align=middle width=94 bgColor=#ffffff>频率<BR>FREQUENCY<BR>(Hz)</TD>
<TD align=middle width=108 bgColor=#ffffff>
<P>功率<BR>POWER<BR>(W)</P></TD>
<TD align=middle width=98 bgColor=#ffffff>
<P>风量<BR>AIR VOLUME<BR>(m3/min)</P></TD>
<TD align=middle width=101 bgColor=#ffffff>
<P align=center>转速<BR>ROTATING SPEED</P></TD>
<TD align=middle width=133 bgColor=#ffffff>包装箱<BR>(长*宽*高)<BR>CARTON(cn)</TD>
<TD align=middle width=157 bgColor=#ffffff>毛重<BR>G.W(kg)</TD></TR>
<TR>
<TD align=middle bgColor=#ffffff>
<P>FB-40</P></TD>
<TD align=middle bgColor=#ffffff>400</TD>
<TD align=middle bgColor=#ffffff>220</TD>
<TD align=middle bgColor=#ffffff>50</TD>
<TD align=middle bgColor=#ffffff>55</TD>
<TD align=middle bgColor=#ffffff>60</TD>
<TD align=middle bgColor=#ffffff>1200</TD>
<TD align=middle bgColor=#ffffff>45*21*45.5</TD>
<TD align=middle bgColor=#ffffff>3</TD></TR></TABLE></TD></TR></TABLE></TD></TR>
<TR>
<TD background=img/naBialym.gif colSpan=3 height=1><img src="http://www.gzredstar.com/img/1x1_pix.gif"></TD></TR></TABLE>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则