账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6735|回复: 2

[求助]关于低压出线柜电流互感器的问题

[复制链接]
发表于 2009-9-10 15:12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
低压出线柜,有几个回路要带1.5KW和0.55kw的电机,电机互相直接都比较分散,而且距离基本上在150米到500米之间,所以只能一个电机一个回路,请问,带1.5kw和0.55kw的低压柜出线回路,因为计算电流都比较小,还用不用加电流互感器,理由是什么?请高手指教!
     
发表于 2009-9-10 16:53:27 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于低压出线柜电流互感器的问题

<P>看工程的技术规格书了。</P>
<P>我们曾经做日本的工程,每个电机都要电流互感器。</P>
发表于 2010-1-14 12:35:48 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于低压出线柜电流互感器的问题

<P><FONT size=3>1.没有要求时按照常规做.</FONT></P>
<P><FONT size=3>电力装置的电测量仪表装置设计规范</FONT></P>
<P>第2.2.1条 下列电力装置回路,应测量交流电流:</P>
<P><STRONG>七、55kW及以上的电动机;</STRONG></P>
<P><FONT size=3>2.有要求时按照业主要求.</FONT></P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则