账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7008|回复: 1

关于钢结构厂房外墙走架空线的问题。

[复制链接]
发表于 2009-9-11 10:41:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问下,钢结构厂房的外墙上也是有金属板材覆盖的,这样的外墙上能做个支架走架空绝缘电缆(380V)吗?<BR>如果能的话,架空电缆4根线之间要控制最小多少的距离,最边的一根电缆距离金属外墙的距离最低是多少?金属支架的间距不得大于多少?线路的避雷要怎么做?
发表于 2009-9-12 06:46:06 | 显示全部楼层

回复:关于钢结构厂房外墙走架空线的问题。

<P>钢结构厂房的外墙上也是有金属板材覆盖的,这样的外墙上能做个支架走架空绝缘电缆(380V)吗?</P>
<P>这种外墙的板材厚度一般都很薄,直接固定支架强度不够。建议把角铁固定在外墙柱上,导线上下排列,间距200并注意导线的截面是否满足强度要求。<BR></P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则