账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 19450|回复: 7

关于应急柴油发电机房净高

[复制链接]
发表于 2009-9-21 11:28:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位,请教一下,柴油发电机房净高一般设计多少合适?有没有那本规范上有明确规定?
发表于 2009-9-22 09:30:43 | 显示全部楼层

回复:关于应急柴油发电机房净高

较大的柴油发电机高度有2800mm。其上部要有一个排烟管道,房子净高3800mm,应该没问题
发表于 2009-9-22 11:37:18 | 显示全部楼层

回复:关于应急柴油发电机房净高

民规45页
发表于 2009-9-22 13:46:08 | 显示全部楼层

回复:关于应急柴油发电机房净高

<TABLE borderColor=#cccccc cellSpacing=2 cellPadding=3 width="100%" bgColor=#ffffff border=1>

<TR>
<TD><FONT size=1>发电机容量kw</FONT></TD>
<TD> 64以下</TD>
<TD> 75-150</TD>
<TD> 200-400</TD>
<TD> 500-1500</TD>
<TD> </TD></TR>
<TR>
<TD> 机房净高M</TD>
<TD> 3.5</TD>
<TD> 3.5</TD>
<TD> 4-4.3</TD>
<TD> 4.3-5</TD>
<TD> </TD></TR>
<TR>
<TD> </TD>
<TD> </TD>
<TD> </TD>
<TD> </TD>
<TD> </TD>
<TD> </TD></TR></TABLE>
发表于 2009-9-23 21:52:57 | 显示全部楼层

回复:关于应急柴油发电机房净高

工业用发电机房和民用的一样髙吗?还是另有规范?
发表于 2009-9-24 10:15:32 | 显示全部楼层

回复:关于应急柴油发电机房净高

工业用发电机房肯定比民用机房高的多,10多年前,广东一带电力不足,那是柴油便宜,我曾到一家用柴油发电机发电供商用的厂房看过,,可能有15米以上高。钢结构。
发表于 2009-9-24 10:16:24 | 显示全部楼层

回复:关于应急柴油发电机房净高

工业用发电机房肯定比民用机房高的多,10多年前,广东一带电力不足,那时柴油便宜,我曾到一家用柴油发电机发电供商用的厂房看过,,可能有15米以上高。钢结构。
     
发表于 2009-9-24 16:39:47 | 显示全部楼层

回复:关于应急柴油发电机房净高

<P>化工廠的發電機還有戶外安裝的。</P>
<P>這些東西查查樣本,手册。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则