账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9144|回复: 12

请问隔离变压器后的保护?

[复制链接]
发表于 2009-9-24 16:23:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>现某一照明回路采用隔离变压器220V/12V,再带灯具,请问隔离变压器后的出线能用漏电断路器吗?</P>
<P>在标注变压器详细参数之后可否不出该系统图?</P>
     
发表于 2009-9-24 16:37:43 | 显示全部楼层

回复:请问隔离变压器后的保护?

<P>不能,嚴重違規。</P>
<P>繫統圖必須出。</P>
 楼主| 发表于 2009-9-24 17:15:36 | 显示全部楼层

回复:请问隔离变压器后的保护?

<P>那隔离变压器后的保护怎么做?</P>
发表于 2009-9-24 20:38:56 | 显示全部楼层

回复:请问隔离变压器后的保护?

电压12V是安全电压,又是隔离变压器,不需漏电保护。
发表于 2010-12-15 17:29:42 | 显示全部楼层
卫生间感应冲洗阀24V,
24隔离变压器后出两根线还是3根线?
发表于 2010-12-15 17:41:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 lin1977 于 2010-12-15 17:44 编辑

我记得好像是2根线,有依据吗?
这个图有问题没?
未命名.JPG
     
发表于 2011-1-13 15:22:25 | 显示全部楼层
两根线,    卫生间感应冲洗阀现在都用干电池6V,四节五号干电池,多省事呀。
     
发表于 2011-1-13 15:47:24 | 显示全部楼层
自己去查找相关资料,隔离变压器后面必须设短路保护,最好用熔断器。
     
发表于 2011-1-14 20:16:55 | 显示全部楼层
设个断路器也可以,其余的就对了,呵呵
发表于 2011-1-14 20:41:28 | 显示全部楼层
我看好多图纸上就是装断路器
发表于 2011-1-14 21:28:31 | 显示全部楼层
谈谈采用隔离变压器的体会。保护与隔离变压器容量有极大关系,当容量小时只能采用后保护,举一例,容量为100VA的隔离变压器,满载时可粗算其初级电流为100VA/220V=0.45A,不到1A。微断额定电流最小是1A,无0.5A的,所以初级的断路器只起隔离变压器初级短路保护作用。当次级为24V时,满载时可粗算其次级电流为100VA/24V=4.1A,可选微断额定电流是4A的。考虑到微断脱扣电流离散性,可能微断脱扣电流达额定电流的1.3倍,为保险,上述微断额定电流选3A为好。若后面所带灯具启动电流较小的话,选微断瞬时脱扣器为B型的,其短路灵敏度比C型高。
     
发表于 2011-1-15 18:57:54 | 显示全部楼层
最好用熔断器。
     
发表于 2011-1-17 23:47:17 | 显示全部楼层
这么小的电流还保护这么多干什么,变压器前一个保护就可以了。。。。。。

最好用熔断器。———— 这个是为什么,说说看。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则