账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10123|回复: 7

[求助]关于电气竖井的设置

[复制链接]
发表于 2009-10-8 18:56:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>26层的商住楼:  地下一层至三层为家具市场(裙房),4至26层为住宅楼</P>
<P>现在住宅楼的电气竖井穿过商业,那么检修门直接开向商业,以后若检修会影响商业的运作,此种做法是否可以?</P>
<P>感觉不可以,但是找不到相关规范,没有说服力,所以被建筑专业顶回来了!</P>
<P>请教各位前辈,是否可以这样做,并能提供设计依据!</P>
<P>谢谢!</P>
发表于 2009-10-8 20:15:28 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于电气竖井的设置

<P><FONT size=3><FONT face=宋体>你的感觉好像是错误的</FONT></FONT></P>
<P><FONT size=3><FONT face=宋体></FONT></FONT> </P>
<P><FONT><FONT face=宋体><FONT size=3><FONT size=2>8.12.4 竖井的井壁应是耐火极限不低于1h的非燃烧体。维护竖井在每层楼应设检修门并应开向公共走廊,</FONT>其耐火等级不应低于丙级。楼层间钢筋混凝土楼板或钢结构楼板应做防火密封隔离,线缆穿过楼板应进行防火封堵。</FONT></FONT></FONT></P>
发表于 2009-10-11 14:09:09 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于电气竖井的设置

学习啦,真有高人!
发表于 2009-10-12 10:50:59 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于电气竖井的设置

再把建筑专业顶回去就行了!
     
发表于 2009-10-13 02:29:26 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于电气竖井的设置

<P>[em1]楼上好像没有说出啥子理由可以把建筑顶回去。</P>
发表于 2009-10-13 21:33:04 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于电气竖井的设置

<P>             电缆竖井错位不太现实,处在商业区内竖井的门可提高防火等级。其实电缆敷设完成后,开竖井门的次数</P>
<P>    是极少的。</P>
 楼主| 发表于 2009-10-31 22:14:26 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于电气竖井的设置

<P><FONT face=宋体 size=2>维护竖井在每层楼应设检修门并应开向公共走廊</FONT></P>
<P><FONT face=宋体 size=2>其中的&lt;&lt;公共走廊&gt;&gt;可以给出定义吗?</FONT></P>
<P><FONT face=宋体 size=2>他们认为商业就是公共区域,我没有翻到"公共走廊"的定义,</FONT></P>
<P><FONT face=宋体 size=2>做电气真难,其实明显感觉商业场所明显不能理解为"公共走廊".</FONT></P>
<P><FONT face=宋体 size=2>一个竖井能找出n多违反规范的,不是强条他们也无所谓,只能勉强装下了!</FONT></P>
<P><FONT face=宋体 size=2>还是谢谢大家!</FONT></P>
发表于 2009-11-2 13:05:17 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于电气竖井的设置

产权不同,商场要是关闭着呢,你电气检修还要先让商场的人开门?这等于把商场当做你住宅的公共面积用了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则