账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9763|回复: 9

TN-C-S系统,单相进户时接地及等电位该如何做?

[复制链接]
     
发表于 2009-10-18 08:08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>室外供电采用TN-C-S系统,单相进户时接地及等电位该如何做?进户的N线应该是PEN线吗?</P>

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2009-10-18 10:55:42 | 显示全部楼层

回复:TN-C-S系统,单相进户时接地及等电位该如何做?

<P>单相进户时</P>
<P>是怎么个情况?</P>
<P>就是室外只进来L和PEN?</P>
     
 楼主| 发表于 2009-10-18 11:08:35 | 显示全部楼层

回复:TN-C-S系统,单相进户时接地及等电位该如何做?

<P>就是室外只进来L和PEN</P>,请问PEN线要做重复接地吗?
     
发表于 2009-10-18 11:36:28 | 显示全部楼层

回复:TN-C-S系统,单相进户时接地及等电位该如何做?

<P>当然要做了,不明白为啥只进单相,这么小的工程?</P>
     
 楼主| 发表于 2009-10-18 13:34:15 | 显示全部楼层

回复:TN-C-S系统,单相进户时接地及等电位该如何做?

是的,是一个20平米的收发室,如果是农村的平房,也要这样做吧?
     
发表于 2009-10-19 17:50:21 | 显示全部楼层

回复:TN-C-S系统,单相进户时接地及等电位该如何做?

如果这样,我建议你做3条线进户,这样你上端还可以用漏电,只需要PE重复接地就可以
     
 楼主| 发表于 2009-10-20 08:43:56 | 显示全部楼层

回复:TN-C-S系统,单相进户时接地及等电位该如何做?

<P>我不明白,怎样做3条线进户?室外只有4根架空线L1L2L3和PEN线.</P>
     
发表于 2009-10-20 08:57:03 | 显示全部楼层

回复:TN-C-S系统,单相进户时接地及等电位该如何做?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>890214</B></FONT> 在(<I>2009/10/20 8:43:56</I>)的发言<BR>
<P>我不明白,怎样做3条线进户?室外只有4根架空线L1L2L3和PEN线.</P></DIV>
<P><BR><BR>如果确定室外架空线是: 3根相线1根PEN线,进户是2根线, 1根相线, 1根PEN线</P>
<P>PEN线进户后接总箱的PE牌,再接N拍,这样就引出了PE线和N线</P>
<P>也可以用TT系统,即单独打接地.</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 gdx8785 在 2009/10/20 8:57:34 编辑过」</div>
     
 楼主| 发表于 2009-10-20 09:50:37 | 显示全部楼层

回复:TN-C-S系统,单相进户时接地及等电位该如何做?

按7楼的做法,PEN线进户后接总箱的PE排,再接N排,此时这个PE排是不是还得和接地极连接呀?市电采用的是TN-C-S系统.
     
发表于 2009-10-20 20:30:22 | 显示全部楼层

回复:TN-C-S系统,单相进户时接地及等电位该如何做?

那是一定要连接的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则