回复:请问,交流接触器的选型?
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> 接触器和空气断路器配合要空气断路器过载系数和短路保护电流系数来决定。<FONT size=6>接触器约定发热电流应小于空气断路器过载电流,接触器接通、断开电流应小于断路器短路保护电流,这样断路器才能保护接触器。</FONT>实际中接触器一个电压等级下约定发热电流和额定工作电流比值1~1.38之间,而断路器反时限过载系数参数比较多,不同类型断路器不一样,两者间配合很难有一个标准,不能形成配合表,需要实际核算。<o:p></o:p></P> |
|