账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6446|回复: 5

1200平米的餐厅带280平米厨房做自动报警否?

[复制链接]
发表于 2009-11-6 13:57:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1200平米的餐厅带280平米厨房(单层),功能主要是办婚宴。是否需要做火灾探测和消防自动报警? 火规上套不到类似需要做的条款,如果需要做的话请高手指点下,为什么需要做,必要性在哪?
发表于 2009-11-6 19:48:15 | 显示全部楼层

回复:1200平米的餐厅带280平米厨房做自动报警否?

<P>火灾报警系统设计规范D.3.11规定,商业餐厅,就要做报警。</P>
发表于 2009-11-6 21:59:50 | 显示全部楼层

回复:1200平米的餐厅带280平米厨房做自动报警否?

D.3.11指的是二极保护对象,先明确此楼是不是二极保护对象!
发表于 2009-11-6 22:55:36 | 显示全部楼层

回复:1200平米的餐厅带280平米厨房做自动报警否?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>mzlele</B></FONT> 在(<I>2009/11/6 21:59:50</I>)的发言<BR>D.3.11指的是二极保护对象,先明确此楼是不是二极保护对象!</DIV>
<P><BR><BR>火灾自动报警设计规范规定,特级保护对象为100米以上建筑,</P>
<P>                                               一级保护对象为一类建筑,</P>
<P>                                               二级保护对象是指除一类建筑以外的。。。。。。</P>
<P>      显然楼主所说的建筑属二级保护对象</P>
发表于 2009-11-7 11:08:24 | 显示全部楼层

回复:1200平米的餐厅带280平米厨房做自动报警否?

<P>火灾自动报警设计规范3.1.1火灾自动报警系统保护对象分级</P>
<P>此建筑不属于2级保护对象</P>
发表于 2009-11-9 15:52:33 | 显示全部楼层

回复:1200平米的餐厅带280平米厨房做自动报警否?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>aimingxi0401</B></FONT> 在(<I>2009/11/7 11:08:24</I>)的发言<BR>
<P>火灾自动报警设计规范3.1.1火灾自动报警系统保护对象分级</P>
<P>此建筑不属于2级保护对象</P></DIV><BR><BR>不属于2级保护对象,。。。。。那就是3级了。可是火灾报警系统设计规范里没有3级的说法,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则