账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9370|回复: 8

[求助]请教多风机空调机如何配电

[复制链接]
     
发表于 2009-11-8 17:11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>请教多风机空调机如何配电:</P>
<P>空调专业提一条件,一空调机内有三台风机3*7.5kw, 该空调机平时空调送风,消防时兼作补风机,且空调专业要求该三台风机为同时开或同时关,请问该空调机如何配电,是按一台配电还是按三台分别配电,常规做法是怎样的?</P>
发表于 2009-11-9 00:30:26 | 显示全部楼层

回复:[求助]请教多风机空调机如何配电

<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>暖通说的很明白,3台同时启停,但消防补风工况下可能有一台不必运行。</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>由于是空调机组,而且这种情况下一般控制箱(柜)是设备自带的,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>自然配电容量是按三台的和配,但由于是有一套控制箱(柜)控制的</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>所以配电按一个用电设备配即可</FONT></P>
     
 楼主| 发表于 2009-11-9 19:25:40 | 显示全部楼层

回复:[求助]请教多风机空调机如何配电

谢谢你的解答,不过空调专业说该配电箱不配套提供,需要电气专业配电
发表于 2009-12-31 20:18:10 | 显示全部楼层

回复:[求助]请教多风机空调机如何配电

<P>1.需楼控不?</P>
<P>2.需消防强启不?</P>
<P>3.制作电控箱</P>
<P>1)根据前2条和1楼已知条件画出原理图</P>
<P>2)画出箱面及箱内布置图</P>
<P>3)画出端子接线图</P>
发表于 2009-12-31 20:24:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-1-2 08:40:47 | 显示全部楼层

回复:[求助]请教多风机空调机如何配电

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2009/12/31 20:24:18</I>)的发言<BR>
<P>空调专业提一条件,一空调机内有三台风机3*7.5kw, 该空调机平时空调送风,消防时兼作补风机,</P>
<P>从没见过这样做的</P></DIV><BR>如果真如此,该空调系统应在各楼层设防火阀,火灾时应关闭各楼层防火阀,应打开地下层防火阀用以补风。<BR>
发表于 2010-1-5 12:40:17 | 显示全部楼层

回复:[求助]请教多风机空调机如何配电

我也没听说过还可以作消防补风用的,如果这样设计的话,那空调电源是属于一级负荷还是其他负荷,如果是一级负荷还需要加消防强起,如果是非消防负荷那还要加消防强切。最好楼主拿出图纸来,大家一起研究。
发表于 2010-1-5 20:38:42 | 显示全部楼层

回复:[求助]请教多风机空调机如何配电

<DIV class=quote>以下是引用 <B>gerryzhao</B></FONT> 在(<I>2010/1/5 12:40:17</I>)的发言<BR>我也没听说过还可以作消防补风用的,如果这样设计的话,那空调电源是属于一级负荷还是其他负荷,如果是一级负荷还需要加消防强起,如果是非消防负荷那还要加消防强切。最好楼主拿出图纸来,大家一起研究。</DIV><BR><BR>肯定应该将其作为消防电源考虑
     
发表于 2010-1-7 16:01:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则