账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5791|回复: 1

关于 建筑设计防火规范 疏散指示拐角处...........

[复制链接]
     
发表于 2009-11-17 23:54:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P><STRONG>2沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m 以下的墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于20m;对于袋形走道,不应大于10m;<FONT color=#ff0033>在走道转角区,不应大于1.0m。</FONT></STRONG></P>
<P>请教:这个“<STRONG><FONT color=#ff0033>在走道转角区,不应大于1.0m</FONT>”  </STRONG>是针对的袋形走道? 还是所有走道都这样?</P>
     
发表于 2009-11-18 00:03:40 | 显示全部楼层

回复:关于 建筑设计防火规范 疏散指示拐角处...........

这个前面用的是个分号,那就是所有的了,那个一米主要为了疏散的时候在一转弯,人们就能看见
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则