账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8422|回复: 7

隔离开关只能选3P/1P?

[复制链接]
beaty 该用户已被删除
发表于 2009-11-20 08:55:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-11-20 09:25:56 | 显示全部楼层

回复:隔离开关只能选3P/1P?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>beaty</B></FONT> 在(<I>2009/11/20 8:55:23</I>)的发言<BR>
<P>配电系统中,隔离开关只能选3P或1P(因为在TT系统,TN-S系统中,当需要断开N线时,只能使用断路器等保护电器断开N线),交流电动机(含电梯用电机),照明,空调插座回路上的断路器亦只能使用3P或1P开关,</P></DIV><BR><BR>隔离开关选3P/1P不敢苟同,后面说的都对
     
发表于 2009-11-20 13:43:53 | 显示全部楼层

回复:隔离开关只能选3P/1P?

可是我的隔离和负荷开关居然都用的是2P或者4P的,我也没感觉做错了[em1]
发表于 2009-11-20 13:58:22 | 显示全部楼层

回复:隔离开关只能选3P/1P?

<P>有高手在,给个比较好的见解啊!</P>
发表于 2009-11-20 15:19:57 | 显示全部楼层

回复:隔离开关只能选3P/1P?

<P>隔离开关应根据具体情况选用,谁说只能选择3P/1P?玩笑的说,2P、4P卖谁去!目前的所谓隔离开关,都是可以带负荷分断和接通电路的,住宅的户箱总开关就可以选用2P(220V进线)、4P(380V进线),互投开关也应该选4P,用隔离开关控制电机少见(除非是小容量电机),多用断路器进行短路保护,而且有接地故障保护要求时,应选用2P或4P。</P>
发表于 2009-11-20 17:02:49 | 显示全部楼层

回复:隔离开关只能选3P/1P?

<P>路过  , 学习</P>
发表于 2009-11-21 10:30:57 | 显示全部楼层

回复:隔离开关只能选3P/1P?

<P>               隔离开关通常装设在断路器的前面,作隔离电压,安全下级电器检修,不作保护用。也有单独使用的时候。</P>
<P>         至于用几P,只要不断开PEN线就行。</P>
发表于 2009-11-22 17:57:58 | 显示全部楼层

回复:隔离开关只能选3P/1P?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>yh2009</B></FONT> 在(<I>2009/11/20 15:19:57</I>)的发言<BR>
<P>隔离开关应根据具体情况选用,谁说只能选择3P/1P?玩笑的说,2P、4P卖谁去!目前的所谓隔离开关,都是可以带负荷分断和接通电路的,住宅的户箱总开关就可以选用2P(220V进线)、4P(380V进线),互投开关也应该选4P,用隔离开关控制电机少见(除非是小容量电机),多用断路器进行短路保护,而且有接地故障保护要求时,应选用2P或4P。</P></DIV><BR><BR>以前打电话给施耐德的客服问过,电话里说他们的隔离开关没有负荷开关的功能
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则