账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6838|回复: 3

[求助]什么是火灾报警重复显示屏?

[复制链接]
     
发表于 2009-11-24 09:49:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
什么是火灾报警重复显示屏?什么情况下设置?有什么要求?
发表于 2009-11-24 13:26:22 | 显示全部楼层

回复:[求助]什么是火灾报警重复显示屏?

<P>火灾报警重复显示屏,又称为,楼层显示器。可直接为消防员提供火灾报警的详细位置。(不通过消防中心)一般在火灾重复显示屏上绘制了火灾报警楼层的平面图,消防员可非常直观的发现火灾位置,以便及时灭火。</P>
<P> 一般设置在消防电梯附近,(或门厅,楼梯间附近),对消防要求较严格的场所或较大型建筑一般需要设置。</P>
发表于 2009-11-24 16:42:37 | 显示全部楼层

回复:[求助]什么是火灾报警重复显示屏?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>xuhui6512</B></FONT> 在(<I>2009/11/24 13:26:22</I>)的发言<BR>

<P>一般设置在消防电梯附近,(或门厅,楼梯间附近),对消防要求较严格的场所或较大型建筑一般需要设置。</P></DIV><BR>有没有规范或地方性条文对楼层显示器有所描述和要求?<BR>
发表于 2009-11-25 07:53:39 | 显示全部楼层

回复:[求助]什么是火灾报警重复显示屏?

<P> 火灾报警设计规范:        </P>
<P>  5.2.3.4当用一台区域火灾报警控制器或一台火灾报警控制<BR>器警戒多个楼层时应在每个楼层的楼梯口或消防电梯前室等明<BR>显部位设置识别着火楼层的灯光显示装置<BR></P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则