账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8454|回复: 4

关于变配电室低压应急母排问题

[复制链接]
     
发表于 2009-11-25 14:58:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>一般做一类高层的话 要设置柴油发电机组。</P>
<P>柴油发电机组出一路电缆引到应急母排柜和市电的转换。</P>
<P>从变压器引到应急柜的那个电缆有啥用啊?</P>
<P>是不是考虑:市电来的时候应急母排出的电缆电源要靠市电维持啊?</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 woshichuizi 在 2009/11/25 15:00:04 编辑过」</div>
发表于 2009-11-25 15:11:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2009-11-25 19:18:24 | 显示全部楼层

回复:关于变配电室低压应急母排问题

<P>不太明白,只能说说了</P>
<P>一路高压加发电机,发电机可以独立设置,不和变压器连接,发电机信号取自高压侧互感器和低压主开关的失压信号</P>
<P>如果和变压器连接,估计就是为了实现双电源吧启动吧</P>
<P><STRONG><FONT color=#ad6a34>诚版说的启动用直流电源,用220V,6A的单相回路给电池柜供电即可</FONT></STRONG></P>
     
发表于 2009-12-24 15:22:09 | 显示全部楼层

回复:关于变配电室低压应急母排问题

<P>是不是考虑:市电来的时候应急母排出的电缆电源要靠市电维持啊?</P>

<P>你是不是想说应急母线上来的变压器和发电机来的两路电源切换供电电缆?那个应该是发电机不运行的时候,应急母线要靠变压器来供电的。</P>
     
发表于 2009-12-24 22:20:23 | 显示全部楼层

回复:关于变配电室低压应急母排问题

<P>保证应急母线段热备用。否则市电正常时工作段出线电缆故障时不启油机,备用电缆无电。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则