<P>方案一符合民规的7.6.8.1条:<FONT color=#0000ff><STRONG>当配电线路的导线截面积减少或其特征、安装方式及结构改变时,应在分支或被改变的线路与电源线路的连接处装设短路保护和过负荷保护电器。</STRONG></FONT>方案二不符合7.6.8.1 </P>
<P>如果按照方案二的做法把 PC级的ATSE换成CB级的ATSE,就符合民规7.6.8.1条,但又不符合民规 7.5.4.4条:<STRONG><FONT color=#0000ff>当采用CB级ATSE为消防负荷供电时,应采用仅具短路保护的断路器组成的ATSE,其保护选择性应与上下级保护电器相配合;</FONT></STRONG> 当按照民规 7.5.4.4条做法时, 又不符合民规7.6.8.1条。所以我觉得民规这块是有矛盾的。</P>
<P>不知大家怎么看这个问题?大家这种情况是怎么处理的?</P> |
|