账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6142|回复: 1

看看这个问题。

[复制链接]
     
发表于 2009-12-16 13:43:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>人防地下室(平时汽车库,战时物资库),物资库总面积5800平方,所以超过了5000平方,按照人防规范需要做个移动电站。问题出来了。人防规范及人防图集上都提到:移动电站不宜与物资库相结合,因为物资库只设置密闭通道不设置防毒通道,所以无法做滤毒通风(人防规范:<STRONG>5.7.9 移动电站与有防毒要求的防空地下室设连通口时,应设防毒通道和滤毒通风时的超压排风设施</STRONG>)。所以这个滤毒通风是必须要做的。做的话,就这一个地方有滤毒通风。按照人防规范<STRONG>“7.3.7 设有清洁式、滤毒式、隔绝式三种通风方式的防空地下室,应在每个防护单元内设置三种通风方式信号装置系统”</STRONG>就应该设置三种通风方式信号系统。</P>
<P>我的问题就是:人防物资库除了移动电站的防毒通道处有滤毒通风。其他大部分地方(物资库)只有清洁、隔绝通风,那么还需要做三种通风方式信号装置系统吗?三种通风方式信号装置系统都是按照防护单元自成系统的,我的5800平方的人防里只有两个防护单元,那么这两个防护单元都需要做三种通风方式信号装置系统吗?</P>
发表于 2009-12-18 14:54:51 | 显示全部楼层

回复:看看这个问题。

要的!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则