账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10074|回复: 11

急求:屋顶露天停车场须设置应急照明吗?

[复制链接]
发表于 2009-12-17 15:48:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,三层敞开式停车场,屋顶为敞开式露天停车场,屋顶的停车场须设置应急照明吗(应急灯及疏散指示标志),设置蓄光型疏散指示标志现行规范允许吗?谢谢!

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2009-12-17 21:31:23 | 显示全部楼层

回复:急求:屋顶露天停车场须设置应急照明吗?

完全敞开式的还做啥应急照明啊
     
发表于 2009-12-19 19:46:09 | 显示全部楼层

回复:急求:屋顶露天停车场须设置应急照明吗?

<P>屋顶停车场?</P>
<P>没做过这样的工程</P>
发表于 2009-12-19 20:30:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-12-20 09:32:29 | 显示全部楼层

回复:急求:屋顶露天停车场须设置应急照明吗?

<P>应该,如果是夜间呢?</P>
发表于 2009-12-20 09:47:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-12-20 10:01:55 | 显示全部楼层

回复:急求:屋顶露天停车场须设置应急照明吗?

<STRONG>6.4.3</STRONG> 汽车库内汽车出入通道、人员疏散通道、配电室、值班室均应设置应急照明,在弯道处宜增加照明量。<BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break">从规范上看没有火灾时也需要应急照明
发表于 2009-12-21 17:34:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-12-21 18:36:24 | 显示全部楼层

回复:急求:屋顶露天停车场须设置应急照明吗?

<P>做不做是次要的问题,关键是怎么做,这才是首要的问题,没有顶啊,你的灯放到那里呢?挂到天上去?</P>
<P>此外,一般室内使用的灯,比如双头应急灯,疏散指示灯等等,只能在室内使用,如果放到室外这种风吹日晒的地方,很快就坏了,</P>
<P>在屋顶的停车场,只能使用诸如:庭院灯、弯杆路灯等。</P>
     
发表于 2010-1-18 11:11:50 | 显示全部楼层

回复:急求:屋顶露天停车场须设置应急照明吗?

6.1.14.4 停机坪四周应设置航空障碍灯,并应设置应急照明。
发表于 2010-1-18 16:39:04 | 显示全部楼层

回复:急求:屋顶露天停车场须设置应急照明吗?

<P>回楼上,不是停机坪</P>
<P>个人认为:应该设置应急照明,灯具选地埋灯</P>
<P>不必设置疏散照明,屋顶就是个疏散场所</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 autowater 在 2010/1/18 17:03:22 编辑过」</div>
     
发表于 2010-1-18 16:45:35 | 显示全部楼层

回复:急求:屋顶露天停车场须设置应急照明吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>autowater</B></FONT> 在(<I>2010/1/18 16:39:04</I>)的发言<BR>
<P>回楼上,不是停机坪</P>
<P>个人认为:应该设置应急照明,不必设置疏散照明</P></DIV><BR><BR>停机坪不也是没"顶"吗?[em4][em4][em4]
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则