账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7152|回复: 6

水泵房配电?

[复制链接]
发表于 2010-1-14 10:32:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>一个有多个多层建筑组成的学校,生活和消防合用一个泵房。室外消防水量大于25L/S,则消防水泵按二级负荷考虑,那生活水泵应按几级考虑?生活水泵和消防水泵可以共用一个双电源柜,还是两种水泵配电系统各自独立?</P>
发表于 2010-1-14 11:04:08 | 显示全部楼层

回复:水泵房配电?

<P>生活水泵,按二级负荷做</P>
<P>回路,配电箱都要分开</P>
     
发表于 2010-1-14 19:03:52 | 显示全部楼层

回复:水泵房配电?

区域性的生活给水泵房,采暖锅炉房及换热站,应根据工程规模、重要性等因数合理确定负荷等级,且不宜低于二级
发表于 2010-1-15 22:25:56 | 显示全部楼层

回复:水泵房配电?

<P>生活水泵和消防水泵可以共用一个双电源柜,还是两种水泵配电系统各自独立?</P>
<P>消防水泵要独立,不能合用</P>
     
发表于 2010-1-17 19:08:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-1-20 16:17:30 | 显示全部楼层

回复:水泵房配电?

<P>要进两路电,两路电分别给两个泵供电。泵箱设双电源切换</P>
发表于 2010-1-22 20:57:39 | 显示全部楼层

回复:水泵房配电?

<P>消防水泵要与生活水泵供电独立,且需要双电源末端切换。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则