账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14270|回复: 16

看看这个大家怎么处理的?

[复制链接]
     
发表于 2010-1-22 13:01:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P> 大型商场一般有火灾应急照明及备用照明(供商店停电时继续营业的备用照明);设计中大家是做一个备用照明箱、一个火灾应急照明箱呢?还是火灾应急照明平时也兼供商业停电时继续营业的备用照明。配电系统按照消防标准设计。 是否可以? 这样就可以只用一个配电箱了。箱子内每个回路平时停电是备用照明,火灾时候为火灾应急照明。</P>
<P>请问这样设计是否可行?</P>

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
东海龙王 + 5 好话题

查看全部评分

     
发表于 2010-1-23 19:35:27 | 显示全部楼层

回复:看看这个大家怎么处理的?

<P>供火灾时用的备用照明,应该算到消防应急照明里面。供继续营业用的备用照明,不属于火灾应急照明,建议不这样做。原来民规讲课的时候,说是设置2个照明箱,分别由2路高压带的2台变压器引来,实际中画图太过于繁琐。</P>

<P>继续期待高手答案</P>

评分

参与人数 1E币 +3 收起 理由
东海龙王 + 3 是应该分开概念

查看全部评分

发表于 2010-1-23 23:09:15 | 显示全部楼层

回复:看看这个大家怎么处理的?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>woshichuizi</B></FONT> 在(<I>2010/1/22 13:01:11</I>)的发言<BR>
<P>大型商场一般有火灾应急照明及备用照明(供商店停电时继续营业的备用照明);设计中大家是做一个备用照明箱、一个火灾应急照明箱呢?还是火灾应急照明平时也兼供商业停电时继续营业的备用照明。配电系统按照消防标准设计。 是否可以? 这样就可以只用一个配电箱了。箱子内每个回路平时停电是备用照明,火灾时候为火灾应急照明。</P>
<P>请问这样设计是否可行?</P></DIV>
<P><BR><BR> </P>
<P>火灾应急照明是火灾时用的,其源来自消防电源。平时不用。不能和平时的备用照明和用。</P>

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
东海龙王 + 1 晕倒,今天奖金用完了,剩一

查看全部评分

发表于 2010-1-24 12:08:23 | 显示全部楼层

回复:看看这个大家怎么处理的?

备用与应急感觉不是一个概念。

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
东海龙王 + 1 正确

查看全部评分

     
发表于 2010-1-24 14:45:04 | 显示全部楼层

回复:看看这个大家怎么处理的?

山西最近的一次审图培训内容里是把火灾应急照明与非火灾应急照明分开了,火灾继续正常工作的地方如消防控制室类的房间内是消防回路,商场的这种应该是事故照明,比如停电了还需继续营业或暂时继续营业而设置的备用照明,火灾的时候商场还是疏散人员而不会继续营业的。

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
东海龙王 + 1 应该分开

查看全部评分

     
发表于 2010-1-25 19:04:59 | 显示全部楼层

回复:看看这个大家怎么处理的?

<P>概念搞清楚了,关键是怎么做</P>
<P>象商场这种类型的建筑,如何解决好各种照明的分配,也是个问题。</P>
     
发表于 2010-1-26 10:18:39 | 显示全部楼层

回复:看看这个大家怎么处理的?

前不久做了一个商场,应急照明和普通照明之比约为1/4,做法是应急照明兼作普通照明,一旦出现异常情况应急照明也完全能满足短时间内的所谓"继续营业了",这儿的"继续营业"无非是把正在进行的交易完成而已,这时候要象没事似的继续营业实际上是不可能的,比如大热天的,电源故障了,空调也停了,再比如消防问题发生了,还怎么"继续营业"呢?

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
东海龙王 + 1 积极讨论

查看全部评分

     
发表于 2010-1-26 14:59:05 | 显示全部楼层

回复:看看这个大家怎么处理的?

<P>我刚想说把应急照明的照度加大,当成备用照明,可是感觉不妥,这样做不把我1楼的观点推翻了吗,没敢说。。。。</P>
<P>谁知GDX兄立马就来了个实际的[em4]</P>
<P>这样做,就没有真正意义上的备用照明了</P>
     
发表于 2010-1-27 21:49:06 | 显示全部楼层

回复:看看这个大家怎么处理的?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2010/1/26 14:59:05</I>)的发言<BR>
<P>我刚想说把应急照明的照度加大,当成备用照明,可是感觉不妥,这样做不把我1楼的观点推翻了吗,没敢说。。。。</P>
<P>谁知GDX兄立马就来了个实际的[em4]</P>
<P>这样做,就没有真正意义上的备用照明了</P></DIV>
<P><BR>做过几个商场;大卖场;超市.</P>
<P>都是这么处理的,甲方也都愿意接受</P>
发表于 2010-1-27 22:12:18 | 显示全部楼层

回复:看看这个大家怎么处理的?

<P>偶做过沃尔玛的设计,卖场里每一个防火分区里设两个配电箱,一个叫普通照明配电箱,单电源电缆进线,另一个叫应急照明配电箱,两路电源进线,应急照明配电箱配出照明灯平时也是要用的,都是卖场里的日光灯,应急照明配电箱配出的照明灯占全部照明灯的1/3,值得一提的是:沃尔玛的自备发电机都很大,能保证停电时全部正常营业用电,普通照明配电箱和应急照明配电箱都是接自发电机输出的,区别在于一个是一条电缆另一个是两条耐火电缆。</P>
<P>楼主说的“备用照明”,用词不当,按楼主的意思,是指普通照明,但根据规范中对应急照明的划分,应急照明分为三种:1。安全照明 2。备用照明  3。疏散照明,楼主说的备用照明究竟是什么意思呢?</P>
     
发表于 2010-1-29 15:16:10 | 显示全部楼层
支持lingyan的观点,备用照明本来就是应急照明的一种,哪里规范又来分什么火灾备用照明的
发表于 2010-1-30 21:38:38 | 显示全部楼层
支持楼上两位说法,区分普通照明与应急照明的做法就好

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
东海龙王 + 1 应该区分

查看全部评分

     
发表于 2010-1-31 00:01:30 | 显示全部楼层
备用照明都做这么大?如果要满足其切换时间要求,岂不是要很多电池?
发表于 2010-3-6 16:47:57 | 显示全部楼层
感觉不是很理想,备用照明回路还是从普通照明配电箱接。应急照明单独从应急照明配电箱接,消防时强制启动,备用照明采用带蓄电池的,消防时强切,备用照明可以作为消防照明的补充
     
发表于 2010-3-6 16:53:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 东海龙王 于 2010-3-6 12:59 编辑

备用照明柴油发电机带动即可,而火灾应急照明则需要蓄电池供电,而蓄电池也接自柴油发电机。
国外没这么多的困惑,一个成熟的套路。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则