账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6322|回复: 3

软启动

[复制链接]
发表于 2010-1-22 16:46:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
哪位高手指导?软启动能否启动变压器,变压器所带为直流调速。谢谢!
发表于 2010-1-22 20:34:35 | 显示全部楼层

回复:软启动

直流调速也不需要你说的那样,为什么会有如此概念?
     
发表于 2010-1-22 22:20:19 | 显示全部楼层

回复:软启动

有这么高深的系统?围观一下.
发表于 2010-1-23 13:46:41 | 显示全部楼层

回复:软启动

<P>软启和直流调速根本打不到一块去.</P>
<P>常用的软启一般为可控硅固态软启,液态软启(水电阻)</P>
<P>软启仅仅是启动时使电机电流电压波形平缓下来,再降低启动冲击电流的情况下,而使电机的启动转矩满足条件的启动方式.通常在启动结束后通过旁路切换到直启状态,没有任何的调速,仅仅是一种启动方式.</P>
<P>直流调速一般采用可控硅元件的电子板进行调速,这种调速方式通常要求精确控制电机的情况.速度环一般都要做闭环反馈.</P>
<P>比如西门子6RA70系列.调电枢,励磁.</P>
<P>还有种交-直-交变频,整流器+公共直流母线+逆变器,这种调速方式比较先进,常用到整流变压器.</P>
<P>比如西门子6SE70系列.v/f,矢量控制.</P>
<P>相比较而言,现在大型系统主传动变频普遍采用交-直-交变频,功率因数高,调速效果好,谐波小.</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则