账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6267|回复: 3

请各位高手帮助分析一下

[复制链接]
发表于 2010-1-26 10:52:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<H2>请各位高手帮助分析一下</H2>
<DIV class=t_msgfont id=postmessage_16493885>一化学品仓库空调,从距离约150米的配电柜引出35平方的电缆,但目前来看电压好像有点问题,请各位高手帮忙分析一下,最好有公式进行证明,具体数据如下:<BR>        电压        电流        功率        视功        无功        功因<BR>停机        395        0        0        0        0        1<BR>单机运行        383        26.5        13.6        17.45        11        0.77<BR>双机运行        370.4        58        31.6        37.3        19        0.85<BR>全机运行        366        68        39.6        44        18.6        0.91<BR>单机是指一个压缩机运行,双机指两个压缩机运行,全机指两个压缩机加电加热运行</DIV>
     
发表于 2010-1-26 14:24:55 | 显示全部楼层

回复:请各位高手帮助分析一下

如果给出的电压值都是在负载端测量到的,则没有什么问题.
发表于 2010-1-26 19:40:39 | 显示全部楼层

回复:请各位高手帮助分析一下

<P>                    从给出的参数看,双机运行或全机运行时,功率因数不算低,只是电压偏低,电缆35mm2</P>
<P>            载流量也能满足要求,可能是150m的距离有点长,压降大了。</P>
<P>                      《工业与民用配电设计手册》第三版有计算方法。</P>
     
发表于 2010-1-29 14:59:40 | 显示全部楼层
全机运行 366 68 39.6 44 18.6 0.91
全机运行电压可以,366/380=0.96
没低于规定值。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则